LoRa2ModBus

Только ПО разработанное в Вега-Абсолют
for_kav
Мимо проходил
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вт, 12 ноя 2019 02:57

Re: LoRa2ModBus

Сообщение for_kav » Пн, 16 дек 2019 13:52

Support писал(а):
Пн, 16 дек 2019 08:56
Добрый день!
for_kav писал(а):
Ср, 11 дек 2019 14:15
Александр у меня так ничего и не получилось.
не могу прочитать данные с ТП-шек.
Может есть подводные камни в настройках ?
Дело в том, что LoRa2ModBus уже давно не обновлялся. Протокол обмена который использует ТП-11 на данный момент не сходиться с тем, что "знает" LoRa2ModBUS. На следующей неделе, вероятнее всего выпустим свежую версию данной программы.
Отлично.
Спасибо.

Может сразу и возможность выгрузки архивов прикрутите, если возможно?

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: LoRa2ModBus

Сообщение petrov_ab » Ср, 18 дек 2019 12:56

Коллеги, не совсем понял фразу "Протокол обмена который использует ТП-11 на данный момент не сходиться с тем, что "знает" LoRa2ModBUS".
Если мне не изменяет (:)) память, ТП-11 - преобразователь токового сигнала 4 - 20 ма в пакеты LoraWAN. А "несоответствие" структуры пакета в LoRa2ModBus легко лечится корректировкой .json конфигурационных файлов в папке %HOME%\DeviceFolder.

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: LoRa2ModBus

Сообщение Support » Чт, 19 дек 2019 08:07

Добрый день!
petrov_ab писал(а):
Ср, 18 дек 2019 12:56
Коллеги, не совсем понял фразу "Протокол обмена который использует ТП-11 на данный момент не сходиться с тем, что "знает" LoRa2ModBUS".
Если мне не изменяет (:)) память, ТП-11 - преобразователь токового сигнала 4 - 20 ма в пакеты LoraWAN. А "несоответствие" структуры пакета в LoRa2ModBus легко лечится корректировкой .json конфигурационных файлов в папке %HOME%\DeviceFolder.
Всё верно. Мы надеемся, что на новой неделе, выпустим новую версию LoRa2ModBus, в которой скорректируем существующие файлы и добавим поддержку новых устройств.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: LoRa2ModBus

Сообщение petrov_ab » Чт, 19 дек 2019 12:27

У меня уже есть скорректированные. Может вам их переслать? Могу на почту Федору или Арсению.

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: LoRa2ModBus

Сообщение Support » Чт, 19 дек 2019 14:08

Добрый день!
for_kav писал(а):
Пн, 16 дек 2019 13:52
Отлично.
Спасибо.
Может сразу и возможность выгрузки архивов прикрутите, если возможно?
Выгрузки архивов не будет. Приложение построено несколько иначе. Мы "ловим" rx пакеты (см. API) в реальном времени.
Пока не выпущена официальная версия программы, можете попробовать закинуть файл из вложения в папку deviceFolder в папке LoRa2ModBus.
Устройство необходимо будет удалить из программы и добавить заново.
petrov_ab писал(а):
Чт, 19 дек 2019 12:27
У меня уже есть скорректированные. Может вам их переслать? Могу на почту Федору или Арсению.
Большое Спасибо! Мы тоже, уже исправили :)
Вложения
TP-11.rar
(615 байт) 359 скачиваний
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: LoRa2ModBus

Сообщение petrov_ab » Чт, 19 дек 2019 14:29

Так у меня не только по ТП-11 :)
Я практически все переделал - СИ-11.12.13, 21, 22, ТД-11 МС0101, MS0101, HS0101....
Причем есть даже "специальные" приложения - есть у нас спецзаказ читать через RS-485 метеостанцию (128 регистров - double)....пришлось отдельные экземпляры шлюзов воротить

for_kav
Мимо проходил
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вт, 12 ноя 2019 02:57

Re: LoRa2ModBus

Сообщение for_kav » Чт, 19 дек 2019 20:42

Support писал(а):
Чт, 19 дек 2019 14:08
Добрый день!
for_kav писал(а):
Пн, 16 дек 2019 13:52
Отлично.
Спасибо.
Может сразу и возможность выгрузки архивов прикрутите, если возможно?
Выгрузки архивов не будет. Приложение построено несколько иначе. Мы "ловим" rx пакеты (см. API) в реальном времени.
Пока не выпущена официальная версия программы, можете попробовать закинуть файл из вложения в папку deviceFolder в папке LoRa2ModBus.
Устройство необходимо будет удалить из программы и добавить заново.
petrov_ab писал(а):
Чт, 19 дек 2019 12:27
У меня уже есть скорректированные. Может вам их переслать? Могу на почту Федору или Арсению.
Большое Спасибо! Мы тоже, уже исправили :)
с этим файлом работает

Joker5
Мимо проходил
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт, 05 мар 2020 02:18

Re: LoRa2ModBus

Сообщение Joker5 » Чт, 05 мар 2020 02:28

Доброго дня,
Начали ковырять Lora2Modbus.
Вышли две проблемы:
1. Датчики ТД-11 не получают данные с сервера. Все параметры имеют статус: Never receiving
Из разговора выше я понял что формат обмена с сервером устарел и нужно обновить файл json.
Есть ли у разработчиков уже обновленная версия?

2. Lora2Modbus не видит датчики Вега Smart-HS0101 из за проблемы что json файл для этого устройства полностью отсутствует.

Может кто нибудь поможет решить данные проблемы? Или придется углубляться в api loraserver?

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: LoRa2ModBus

Сообщение petrov_ab » Чт, 05 мар 2020 12:51

1. Для ТП-11. Посмотрите, какая прошивка на вашем устройстве. Если выше 1 - да, нужен новый файл. Там изменился размер пакета (ну и структура тоже), поэтому возникает ошибка неверной длины и данные не читаются.
2. API тут совершенно ни при чем - файл json описывает структуру пакетов и их "расположение" по регистрам Modbus.

В архиве нужные вам файлы. Если понадобятся другие - пишите, я практически все переписал уже. Единственное, что некоторые могут оказаться "заточенными" под мои проекты.
Может и еще кому пригодится :)

https://transfiles.ru/02hns

P.S. Коллеги, а как вы сюда файлы вкладываете?

Joker5
Мимо проходил
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт, 05 мар 2020 02:18

Re: LoRa2ModBus

Сообщение Joker5 » Пт, 06 мар 2020 01:14

petrov_ab писал(а):
Чт, 05 мар 2020 12:51
1. Для ТП-11. Посмотрите, какая прошивка на вашем устройстве. Если выше 1 - да, нужен новый файл. Там изменился размер пакета (ну и структура тоже), поэтому возникает ошибка неверной длины и данные не читаются.
2. API тут совершенно ни при чем - файл json описывает структуру пакетов и их "расположение" по регистрам Modbus.

В архиве нужные вам файлы. Если понадобятся другие - пишите, я практически все переписал уже. Единственное, что некоторые могут оказаться "заточенными" под мои проекты.
Может и еще кому пригодится :)

https://transfiles.ru/02hns

P.S. Коллеги, а как вы сюда файлы вкладываете?
Спасибо Вам большое! Вы сэкономили мне большое количество времени!
ТД-11 и HS0101 заработали и данные начали передаваться.
Я хочу завести данные в нашу RapidScada по модбасу,
petrov_ab , скажите вы приложение Lora2Modbus запускаете как службу? Работает без сбоев?

Ответить