Управление охранными выходами

Только ПО разработанное в Вега-Абсолют
Ответить
gleb1706
Мимо проходил
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт, 13 фев 2020 13:12

Управление охранными выходами

Сообщение gleb1706 » Чт, 13 фев 2020 13:19

На устройствах ТП-11 есть физические выходы 1/2, какие они принимают значения настроек, и какие имеют ID, сколько байт занимает значение?

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: Управление охранными выходами

Сообщение Support » Вт, 18 фев 2020 08:18

Добрый день!
gleb1706 писал(а):
Чт, 13 фев 2020 13:19
На устройствах ТП-11 есть физические выходы 1/2, какие они принимают значения настроек, и какие имеют ID, сколько байт занимает значение?
В устройстве M-BUS-1 имеются два охранных входа (COUNT_1 и COUNT_2). Настроены по умолчанию на реакцию по замыканию. Настроить иначе, нельзя.
Есть и два управляющих выхода. Включить их можно командой 030105 где,

03 - тип пакета
01 - номер выхода
05 - кол-во секунд, на которые замыкается выход.

Отключается командой 0501 где,

05 - тип выхода
01 - номер выхода.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Управление охранными выходами

Сообщение petrov_ab » Вт, 18 фев 2020 12:28

Добавлю: Число секунд 00 - выход замыкается навсегда :)

Все же есть в документации а документация свободно на сайте...
https://iotvega.com/content/ru/si/mbus/ ... v%2011.pdf