LoRa2TCP

Только ПО разработанное в Вега-Абсолют
Ответить
senswet
Просто смотрю
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Чт, 18 июл 2019 15:18

LoRa2TCP

Сообщение senswet » Чт, 05 мар 2020 12:07

Для работы lora2tcp нужно, чтобы опросчик обратился к устройству lora, после чего устанавливается TCP-соединение. Как быть, если устройству необходимо первому передать данные опросчику, когда TCP-соединение не установлено?

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: LoRa2TCP

Сообщение Support » Вт, 17 мар 2020 09:43

Добрый день!
senswet писал(а):
Чт, 05 мар 2020 12:07
Для работы lora2tcp нужно, чтобы опросчик обратился к устройству lora, после чего устанавливается TCP-соединение. Как быть, если устройству необходимо первому передать данные опросчику, когда TCP-соединение не установлено?
Сначала устанавливаем соединение, а уже потом обращаемся к устройству. Для того чтобы получить сообщение от устройства перед началом опроса, необходимо держать соединение активным.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

scadapack
Мимо проходил
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт, 11 окт 2019 10:52
Откуда: г. Степногорск

Re: LoRa2TCP

Сообщение scadapack » Вт, 28 мар 2023 12:52

Добрый день!
Я обновил прошивку до 2.2 на ряде СИ-13. При этом перестал работать прозрачный режим опроса. В admin tool видно, что пакет (0410030898000244c5) опроса удалённого устройства отправляется на СИ-13, далее модем опрашивает подключенный по modbus прибор и выдаёт пакет с данными (0d00090009000110030441d10704bcc4) на сервер. Но этот пакет не читает LoRa2TCP. При этом LoRa2TCP нормально работает с старой прошивкой VEGA SI-13 232 1.2EU.
Вячеслав Михайлов

Аватара пользователя
k.tolstov
Техническая поддержка
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт, 16 ноя 2021 15:37

Re: LoRa2TCP

Сообщение k.tolstov » Пн, 03 апр 2023 16:19

Добрый день!

На новой прошивке устройства, изменен протокол обмена, в связи с чем опрос не проходит.

Под новый протокол обмена у наc в данный момент идет разработка, ориентировочный срок разработка около двух недель.

Напишите нам к тому времени с запросом на support@vega-absolute.ru

AlexIII
Мимо проходил
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт, 30 мар 2023 11:49

Re: LoRa2TCP

Сообщение AlexIII » Вт, 04 апр 2023 10:53

Я правильно понимаю, что у меня таже проблема. Мы отправляем 51 00 3C 20, а в сторону прибора уходит 04 51 00 3C 20?

Аватара пользователя
k.tolstov
Техническая поддержка
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт, 16 ноя 2021 15:37

Re: LoRa2TCP

Сообщение k.tolstov » Пн, 17 апр 2023 13:52

AlexIII писал(а):
Вт, 04 апр 2023 10:53
Я правильно понимаю, что у меня таже проблема. Мы отправляем 51 00 3C 20, а в сторону прибора уходит 04 51 00 3C 20?
Добрый день!

Отправляется все верно, согласно протоколу обмена:

Пакет с данными для передачи в интерфейс RS-232 или RS-485 передаётся на порт 2

1 байт - тип пакета 04
..массив - данные

Аватара пользователя
ЕвразТехника (Роман)
Мимо проходил
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Чт, 22 июн 2023 08:40
Откуда: ООО "ЕвразТехника", г. Новокузнецк

Re: LoRa2TCP

Сообщение ЕвразТехника (Роман) » Пт, 16 фев 2024 08:39

Здравствуйте.
Можете подсказать, почему может не работать LoRa2TCP.
ПО запускается на самом сервере, адрес, логин и пароль указаны верно, но при запуске приложение пишет "Нет связи".
Файл Log:
[16.2.2024 8:38:06.301] Ошибка в 89-м символе 1-й строки текстового сообщения, пришедшего через соединение WebSocket: ожидается 16-значное шестнадцатиричное число.
[16.2.2024 8:38:06.328] Не удалось обработать сообщение от сервера VEGA-LoRa.
Прошу вас проконсультировать.
Последний раз редактировалось ЕвразТехника (Роман) Вт, 05 мар 2024 08:32, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
ЕвразТехника (Роман)
Мимо проходил
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Чт, 22 июн 2023 08:40
Откуда: ООО "ЕвразТехника", г. Новокузнецк

Re: LoRa2TCP

Сообщение ЕвразТехника (Роман) » Вт, 05 мар 2024 08:31

k.tolstov писал(а):
Пн, 17 апр 2023 13:52
AlexIII писал(а):
Вт, 04 апр 2023 10:53
Я правильно понимаю, что у меня таже проблема. Мы отправляем 51 00 3C 20, а в сторону прибора уходит 04 51 00 3C 20?
Добрый день!

Отправляется все верно, согласно протоколу обмена:

Пакет с данными для передачи в интерфейс RS-232 или RS-485 передаётся на порт 2

1 байт - тип пакета 04
..массив - данные
Здравствуйте.
Можете подсказать, почему может не работать LoRa2TCP.
ПО запускается на самом сервере, адрес, логин и пароль указаны верно, но при запуске приложение пишет "Нет связи".
Файл Log:
[16.2.2024 8:38:06.301] Ошибка в 89-м символе 1-й строки текстового сообщения, пришедшего через соединение WebSocket: ожидается 16-значное шестнадцатиричное число.
[16.2.2024 8:38:06.328] Не удалось обработать сообщение от сервера VEGA-LoRa.
Прошу вас проконсультировать.

Ответить