Страница 1 из 1

LoRa2TCP

Добавлено: Чт, 05 мар 2020 12:07
senswet
Для работы lora2tcp нужно, чтобы опросчик обратился к устройству lora, после чего устанавливается TCP-соединение. Как быть, если устройству необходимо первому передать данные опросчику, когда TCP-соединение не установлено?

Re: LoRa2TCP

Добавлено: Вт, 17 мар 2020 09:43
Support
Добрый день!
senswet писал(а):
Чт, 05 мар 2020 12:07
Для работы lora2tcp нужно, чтобы опросчик обратился к устройству lora, после чего устанавливается TCP-соединение. Как быть, если устройству необходимо первому передать данные опросчику, когда TCP-соединение не установлено?
Сначала устанавливаем соединение, а уже потом обращаемся к устройству. Для того чтобы получить сообщение от устройства перед началом опроса, необходимо держать соединение активным.

Re: LoRa2TCP

Добавлено: Вт, 28 мар 2023 12:52
scadapack
Добрый день!
Я обновил прошивку до 2.2 на ряде СИ-13. При этом перестал работать прозрачный режим опроса. В admin tool видно, что пакет (0410030898000244c5) опроса удалённого устройства отправляется на СИ-13, далее модем опрашивает подключенный по modbus прибор и выдаёт пакет с данными (0d00090009000110030441d10704bcc4) на сервер. Но этот пакет не читает LoRa2TCP. При этом LoRa2TCP нормально работает с старой прошивкой VEGA SI-13 232 1.2EU.

Re: LoRa2TCP

Добавлено: Пн, 03 апр 2023 16:19
k.tolstov
Добрый день!

На новой прошивке устройства, изменен протокол обмена, в связи с чем опрос не проходит.

Под новый протокол обмена у наc в данный момент идет разработка, ориентировочный срок разработка около двух недель.

Напишите нам к тому времени с запросом на support@vega-absolute.ru

Re: LoRa2TCP

Добавлено: Вт, 04 апр 2023 10:53
AlexIII
Я правильно понимаю, что у меня таже проблема. Мы отправляем 51 00 3C 20, а в сторону прибора уходит 04 51 00 3C 20?

Re: LoRa2TCP

Добавлено: Пн, 17 апр 2023 13:52
k.tolstov
AlexIII писал(а):
Вт, 04 апр 2023 10:53
Я правильно понимаю, что у меня таже проблема. Мы отправляем 51 00 3C 20, а в сторону прибора уходит 04 51 00 3C 20?
Добрый день!

Отправляется все верно, согласно протоколу обмена:

Пакет с данными для передачи в интерфейс RS-232 или RS-485 передаётся на порт 2

1 байт - тип пакета 04
..массив - данные

Re: LoRa2TCP

Добавлено: Пт, 16 фев 2024 08:39
ЕвразТехника (Роман)
Здравствуйте.
Можете подсказать, почему может не работать LoRa2TCP.
ПО запускается на самом сервере, адрес, логин и пароль указаны верно, но при запуске приложение пишет "Нет связи".
Файл Log:
[16.2.2024 8:38:06.301] Ошибка в 89-м символе 1-й строки текстового сообщения, пришедшего через соединение WebSocket: ожидается 16-значное шестнадцатиричное число.
[16.2.2024 8:38:06.328] Не удалось обработать сообщение от сервера VEGA-LoRa.
Прошу вас проконсультировать.

Re: LoRa2TCP

Добавлено: Вт, 05 мар 2024 08:31
ЕвразТехника (Роман)
k.tolstov писал(а):
Пн, 17 апр 2023 13:52
AlexIII писал(а):
Вт, 04 апр 2023 10:53
Я правильно понимаю, что у меня таже проблема. Мы отправляем 51 00 3C 20, а в сторону прибора уходит 04 51 00 3C 20?
Добрый день!

Отправляется все верно, согласно протоколу обмена:

Пакет с данными для передачи в интерфейс RS-232 или RS-485 передаётся на порт 2

1 байт - тип пакета 04
..массив - данные
Здравствуйте.
Можете подсказать, почему может не работать LoRa2TCP.
ПО запускается на самом сервере, адрес, логин и пароль указаны верно, но при запуске приложение пишет "Нет связи".
Файл Log:
[16.2.2024 8:38:06.301] Ошибка в 89-м символе 1-й строки текстового сообщения, пришедшего через соединение WebSocket: ожидается 16-значное шестнадцатиричное число.
[16.2.2024 8:38:06.328] Не удалось обработать сообщение от сервера VEGA-LoRa.