ТП-11 прошивка 1.4EU / 2.0EU и работа ADR

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
Ответить
and
Мимо проходил
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Чт, 30 янв 2020 18:12

ТП-11 прошивка 1.4EU / 2.0EU и работа ADR

Сообщение and » Сб, 12 июн 2021 20:57

Конфигурация:
  • ТП-11, выпуск май 2020 г.
  • сетевой сервер 1.8.3 (Windows)
  • частотный план RU868
  • ADR включен на стороне сервера (предпочитаемая скорость DR5 (SF7)) и устройства
В настройках устройства в конфигураторе (версия 1.0.42) поставлено:
  • Автоматическое управление скоростью: Вкл
  • Скорость передачи: "DR2 SF10 BW125"
Что происходит:
  • с прошивкой 1.4EU регистрация в сети и первые несколько пакетов передаются на скорости DR0 (SF12), независимо от значения, заданного в конфигураторе; затем сервер после каждых принятых 5 пакетов передает MAC команду на изменение скорости и устройство меняет скорость (LinkADRReq/LinkADRAns), т.е. ADR работает корректно, все ACK поля Channel mask, Data rate, Power заполнены (status=0x07)
  • с прошивкой 2.0EU регистрация в сети и первые несколько пакетов передаются с заданной в конфигураторе скоростью, но на MAC команды изменения скорости устройство не реагирует, скорость не меняется, а ACK поля заполнены только Data rate, Power (status=0x06)
Вопросы:
1) это ошибка в прошивке 2.0 или нужно делать какие-то еще настройки сетевого сервера или устройства ?
2) можно ли где-то скачать предыдущую версию прошивки 1.4EU? На странице устройства есть только 2.0EU.

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: ТП-11 прошивка 1.4EU / 2.0EU и работа ADR

Сообщение petrov_ab » Вс, 13 июн 2021 00:19

Я выложил на Яндекс-диск:
https://disk.yandex.ru/d/w8fj6uvS-6YXnQ

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: ТП-11 прошивка 1.4EU / 2.0EU и работа ADR

Сообщение petrov_ab » Вс, 13 июн 2021 00:26

Положил туда же весь архив с другими частотными планами - мало ли что :)
https://disk.yandex.ru/d/oA9iNitWxjKKJA

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: ТП-11 прошивка 1.4EU / 2.0EU и работа ADR

Сообщение Support » Чт, 24 июн 2021 18:46

Добрый день!
and писал(а):
Сб, 12 июн 2021 20:57
Вопросы:
1) это ошибка в прошивке 2.0 или нужно делать какие-то еще настройки сетевого сервера или устройства ?
2) можно ли где-то скачать предыдущую версию прошивки 1.4EU? На странице устройства есть только 2.0EU.
Проблема с переключением скорости передачи данных на новых прошивках связана с переходом на спецификацию LoRaWAN 1.0.3. В этом плане IoT Vega Server отстает и неправильно формирует маску каналов. Чтобы это исправить, в настройках конкретного устройства выполните простое действие:

- уберите галочку напротив последней частоты в списке частотного плана и сохраните изменения (см. скриншот).

Далее сервер отправит на устройство новую команду с правильной маской каналов и ADR начнет работать как и ожидается.

Изображение
Вложения
RU.PNG
RU.PNG (14.52 КБ) 1487 просмотров
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

Ответить