VegaSiP: rx_mem_size is too small for packet reception

Сообщение kelus » Пт, 10 сен 2021 14:52

В конфигураторе устройства выводят ошибку
VegaSiP: rx_mem_size is too small for packet reception
Скажите, пожалуйста, что она означает?

Сообщение было замечено на устройствах ВЕГА SMART-MC0101 и ВЕГА СИ-11

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: VegaSiP: rx_mem_size is too small for packet reception

Сообщение petrov_ab » Сб, 11 сен 2021 00:40

Такое бывает (и некоторые другие) когда устройства с не совсем "свежими" прошивками подключаются к последним Конфигураторам. Чаще правда идет сообщение о "неправильной" инструкции.

Аватара пользователя
IlyaB
Техническая поддержка
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Вт, 06 авг 2019 08:39

Re: VegaSiP: rx_mem_size is too small for packet reception

Сообщение IlyaB » Пн, 13 сен 2021 08:13

Добрый день!

Внесу немного корректировок.

При использовании устаревшей прошивки в логах будет выскакивать сообщение "VegaSiP: wrong param id (1105) in GET_PARAM_SI_MESS_T". Данное же сообщение говорит о том, что на устройстве сгенерировано сообщение длиной больше возможного(обычно больше 51 байта при скорости работы устройства DR0). Например, такое возможно в случае формирования длинного payload + МАС данных.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: VegaSiP: rx_mem_size is too small for packet reception

Сообщение petrov_ab » Пн, 13 сен 2021 22:21

Спасибо, Илья!
Будем знать :)