СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
Сергей_К
Мимо проходил
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср, 24 ноя 2021 18:37

Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

Сообщение Сергей_К » Пт, 26 ноя 2021 18:55

petrov_ab писал(а):
Пт, 26 ноя 2021 18:26
В порядке бреда - а у вас точно версия Си-13-232? Не Си-13-485?
Могу показать только то, чем располагаю... :D Это на упаковке наклейка:
SI-13_pack.jpg
SI-13_pack.jpg (43.12 КБ) 994 просмотра
А в конфигураторе отображается вот что:
SI-13_info.png
SI-13_info.png (22.07 КБ) 1005 просмотров
Последний раз редактировалось Сергей_К Пн, 29 ноя 2021 18:48, всего редактировалось 1 раз.

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

Сообщение petrov_ab » Пт, 26 ноя 2021 19:21

Да, он...
Попробуйте как вариант "старые" прошивки - чем черт не шутит. Я уже просто не знаю что еще предложить...

https://disk.yandex.ru/d/FMgIHJRKK_oroQ

Аватара пользователя
IlyaB
Техническая поддержка
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Вт, 06 авг 2019 08:39

Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

Сообщение IlyaB » Пн, 29 ноя 2021 08:27

Добрый день!

Плата для СИ-13 одна для 2х интерфейсов. В зависимости от модификации паяется либо 232 интерфейс либо 485. В руководстве фото, на котором запаяны обе микросхемы. Предлагаю попробовать удаленно подключиться и попробовать опросить счетчик. Напишите нам на support@vega-absolute.ru.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

Сергей_К
Мимо проходил
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср, 24 ноя 2021 18:37

Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

Сообщение Сергей_К » Пн, 29 ноя 2021 17:25

IlyaB писал(а):
Чт, 25 ноя 2021 15:11
Мы проверяем путем подключения устройства к ПК с помощью USB - RS232 преобразователя.
Приложите, пожалуйста, логи с СИ-13.
Добрый день!
А можно подробнее?

Сергей_К
Мимо проходил
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср, 24 ноя 2021 18:37

Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

Сообщение Сергей_К » Пн, 29 ноя 2021 19:27

Добрый день!
Сегодня подключил на ТП-11 геркон к "Охранному входу 1". Настройки оставил по умолчанию. Запустил Pulse и замкнул геркон. В Pulse сразу же отобразилось сообщение о том, что сработал тревожный датчик.
TP-11_device.png
TP-11_device.png (95.81 КБ) 994 просмотра
Проделывал тоже самое с СИ-13... ничего, ни каких срабатываний по тревоге...
petrov_ab писал(а):
Пт, 26 ноя 2021 19:21
Попробуйте как вариант "старые" прошивки - чем черт не шутит. Я уже просто не знаю что еще предложить...
Попробовал все прошивки, начиная с 0,12 и заканчивая A.1b2EU, так же когда устанавливал очередную прошивку пробовал и подключение к прибору учёта и то, что советовали:
замыкаем между собой линии Rx и Tx и через "Send Data" отправляем на порт 2 данные. Без ответа...

Может быть мой СИ-13 бракованный?

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

Сообщение petrov_ab » Пн, 29 ноя 2021 19:46

В СИ-13 (счетчик все-таки :)) "охранные" входы по умолчанию находятся в импульсном режиме (счет импульсов). Надо их (конфигуратором) перевести в режим охранного входа.

Сергей_К
Мимо проходил
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср, 24 ноя 2021 18:37

Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

Сообщение Сергей_К » Вт, 30 ноя 2021 11:09

petrov_ab писал(а):
Пн, 29 ноя 2021 19:46
В СИ-13 (счетчик все-таки :)) "охранные" входы по умолчанию находятся в импульсном режиме (счет импульсов). Надо их (конфигуратором) перевести в режим охранного входа.
Доброе утро!
Согласен с Вами! Однако передача данных от импульсных входов работает на прошивке не выше 0,16

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

Сообщение petrov_ab » Вт, 30 ноя 2021 13:22

"Неладно что то в Датском королевстве..." :)
Договоритесь с производителем отправить им на проверку.

Сергей_К
Мимо проходил
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср, 24 ноя 2021 18:37

Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

Сообщение Сергей_К » Ср, 01 дек 2021 11:24

petrov_ab писал(а):
Вт, 30 ноя 2021 13:22
"Неладно что то в Датском королевстве..." :)
Договоритесь с производителем отправить им на проверку.
Добрый день! Спасибо Вам за то, что не прошли мимо :)
Вчера из службы поддержки удалённо подключался специалист. Сказал что всё работает штатно. Только вот мне не понятно как проверить работоспособность RS-232?
Должен ли исправный контроллер посылать ответ обратно на сервер при замкнутых Rx и Tx как Вы описывали? Я пытался так делать, по Вашей рекомендации, но почему-то ответ от контроллера не приходит.
Ну и не пойму как проверить "путем подключения устройства к ПК с помощью USB - RS232 преобразователя.".
Когда подключаю контроллер (с подключенным по RS-232 прибором учёта) к ПК, он определяется как COM-порт. Указываю этот COM-порт в программе опроса прибора - выдает "Неправильный CRC..."

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ

Сообщение petrov_ab » Ср, 01 дек 2021 13:37

Я у себя проверял именно этим способом - замыкал Tx и RX. Второй способ - подключить к какой то консоли коммутатора и т.п.
Кстати, по первому способу чтобы увидеть пакеты Lora2TCP не нужна.

Ответить