Страница 1 из 1

СИ-21, потеря частых изменений

Добавлено: Вт, 03 дек 2019 13:56
eakalinin
Добрый день ! В настройках выставлена сработка охранного входа по замыканию и размыканию. Если, например, вход замыкается, а затем размыкается с задержкой менее 5 секунд, на сервер отправляется только пакет с замыканием, информация о размыкании теряется; если затем снова замкнуть вход, то передастся снова пакет с замыканием. Замыкание/размыкание - не важно, если между изменениями состояния меньше 5 секунд, то 2-е изменение как будто не фиксируется. Версия прошивки была 0.7. На вашем сайте раздела по СИ-21 уже нет и прошивку нашли на другом сайте, обновили до 0.13, но ничего не изменилось. Правда, если запараллелить охранный вход со счётным, возможно хотя бы понять, что было изменение состояния, но на верхнем уровне можно длительное время не догадываться, какое же на самом деле состояние входа, а если этот вход аварийный, неверно оценить обстановку. Есть ли прошивка, исправляющая данный недостаток ?

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Добавлено: Ср, 04 дек 2019 13:10
petrov_ab
Я вот только что написал в другой ветке, посмотрите, может быть пригодится:
viewtopic.php?f=3&t=198#p614

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Добавлено: Ср, 04 дек 2019 14:23
Support
Добрый день!
eakalinin писал(а):
Вт, 03 дек 2019 13:56
Добрый день ! В настройках выставлена сработка охранного входа по замыканию и размыканию. Если, например, вход замыкается, а затем размыкается с задержкой менее 5 секунд, на сервер отправляется только пакет с замыканием, информация о размыкании теряется; если затем снова замкнуть вход, то передастся снова пакет с замыканием. Замыкание/размыкание - не важно, если между изменениями состояния меньше 5 секунд, то 2-е изменение как будто не фиксируется. Версия прошивки была 0.7. На вашем сайте раздела по СИ-21 уже нет и прошивку нашли на другом сайте, обновили до 0.13, но ничего не изменилось. Правда, если запараллелить охранный вход со счётным, возможно хотя бы понять, что было изменение состояния, но на верхнем уровне можно длительное время не догадываться, какое же на самом деле состояние входа, а если этот вход аварийный, неверно оценить обстановку. Есть ли прошивка, исправляющая данный недостаток ?
По ссылке можете скачать версию прошивки 1.1.https://cloud.mail.ru/public/5LG6/4sqVdEVwC

Описанная Вами ситуация, не является недостатком. После изменения состояния охранного входа, следующее изменение, будет зафиксировано по истечению 2 секунд.

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Добавлено: Ср, 04 дек 2019 14:56
eakalinin
2 секунды для версии прошивки 1.1 ? У нас около 5 секунд получается. Если в пределах этого времени (2 либо 5 секунд) происходит изменение входа, то оно не фиксируется и сервер не получает информации, что вход поменял состояние, новое состояние придёт только при следующем изменении состояния входа либо по расписанию ? Т.е. сервер может долгое время иметь неверное представление о состоянии входа (и не получить информации, что он вообще менялся). Можно ведь после прошествия 2 (или 5 секунд) анализировать, если состояние входа отличается от того, что передано в последний раз, то передавать новое состояние.

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Добавлено: Ср, 04 дек 2019 15:25
Support
eakalinin писал(а):
Ср, 04 дек 2019 14:56
2 секунды для версии прошивки 1.1 ? У нас около 5 секунд получается. Если в пределах этого времени (2 либо 5 секунд) происходит изменение входа, то оно не фиксируется и сервер не получает информации, что вход поменял состояние, новое состояние придёт только при следующем изменении состояния входа либо по расписанию ? Т.е. сервер может долгое время иметь неверное представление о состоянии входа (и не получить информации, что он вообще менялся). Можно ведь после прошествия 2 (или 5 секунд) анализировать, если состояние входа отличается от того, что передано в последний раз, то передавать новое состояние.
Подняли документацию. До версии прошивки 0.15, описанная задержка, была равна 10 секундам. В версии 1.1, задержка равна 2 секундам.

Устройство анализирует изменение состояний, но так как это изменение происходит в момент установленной задержки, фиксации тревоги не происходит.

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Добавлено: Пн, 09 дек 2019 21:10
eakalinin
Проблема решилась допаиванием конденсаторов 2.2 мкФ между входами и Gnd - при замыкании конденсатор быстро разряжается, а при размыкании заряжается до уровня "1" 3-4 секунды, что больше упомянутых 2 секунд, в итоге устройство передаёт пакет и по замыканию и по размыканию, даже если замыкание было кратковременным.

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Добавлено: Ср, 11 дек 2019 15:41
petrov_ab
Ну в общем то о чем я и писал в viewtopic.php?f=3&t=198#p614. Стоит иметь в виду, что изменения выхода во время "задержки" приведут только к увеличению времени задержки, но зафиксируется только один импульс.

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Добавлено: Чт, 12 дек 2019 15:57
eakalinin
Да, это решает проблему только частично. Если после достижения уровня "1" (после размыкания) в течение 2-х секунд возникнет замыкание, то оно также не передастся. В идеале бы, конечно, чтобы в прошивке был анализ, если по прошествии упомянутых 2-х секунд с момента последней фиксации изменения состояния входа оно поменялось, то фиксировать это и инициировать очередную передачу.