Вега СХВЭ/СГВЭ настройка

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
Ответить
Alex_electron
Мимо проходил
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт, 31 мар 2020 11:44

Вега СХВЭ/СГВЭ настройка

Сообщение Alex_electron » Вт, 31 мар 2020 11:48

Здравствуйте.
Приобрел водосчетчик, подключился к нему через оптический порт, получил настройки. Все ключи нулевые. Задаю ключи, изменяю некоторые настройки, нажимаю "Применить настройки". Появляется сообщение "Настройки применены". После снова получаю настройки, а там заводские. Что я делаю не так?

iot26
Мимо проходил
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт, 27 дек 2019 05:14

Re: Вега СХВЭ/СГВЭ настройка

Сообщение iot26 » Ср, 01 апр 2020 01:09

В целях безопасности чтение идентификационных номеров и ключей сети
LoRaWAN (за исключением номера DevEUI), а также изменение настроек счетчика
посредством оптического порта возможно только после введения уникального для
каждого прибора учета пароля. Программа «Vega LoRaWAN Configurator», которая
применяется для чтения и изменения параметров счетчика, c возможностью введения
пароля предоставляется по запросу.

Аватара пользователя
escudo
Мимо проходил
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт, 27 фев 2020 01:23

Re: Вега СХВЭ/СГВЭ настройка

Сообщение escudo » Чт, 02 апр 2020 01:29

Кроме специальной версии конфигуратора, которая поддерживает пароли для устройств, нужны и сами пароли.
Инструкция как получить все это - на официальном сайте производителя
http://www.betar.ru/upload/iblock/3ab/I ... -BETAR.pdf

Подскажите кейс, для которого нужно изменение ключей? Заводские ключи для прописывания на севере находятся в открытом виде в QR коде на наклейке водосчетчика. После прописывания их на сервере в течение суток водосчетчик, находящийся в зоне действия БС этого сервера, зарегистрируется (а если активировать магнитом - то сразу) и далее практически все нужные настройки можно изменять через радиоканал по командам с сервера.

Alex_electron
Мимо проходил
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт, 31 мар 2020 11:44

Re: Вега СХВЭ/СГВЭ настройка

Сообщение Alex_electron » Чт, 02 апр 2020 07:35

Благодарю за науку. Про ключи из QR в инструкции на сам счетчик, скачанной с сайта Бетар, ни слова, либо я не нашел. Задача и была в том, чтобы ключи увидеть и прописать счетчик на сервере.

LexaNovPsk
Мимо проходил
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн, 13 апр 2020 12:57

Re: Вега СХВЭ/СГВЭ настройка

Сообщение LexaNovPsk » Пт, 24 апр 2020 20:47

Доброго дня!
У меня один из счетчиков отработав неделю перестал передавать данные.
Счетчики, хоть и для теста, но установлены в реальных квартирах.
С 15.04.2020 данные поступать перестали.
23.04.2020 я попросил владельца квартиры приложить на 10-15 секунд магнит.
Данные начали поступать, однако счетчик пакетов сбросился.
Счетчик собирает данные ежечасно, передает раз в сутки.

Как избежать подобных ситуаций и что могло произойти?

Это из пульса:

24 апреля 2020 г. 02:00 3.3056 32 98% 8
24 апреля 2020 г. 01:00 3.3056 37 98% 7
24 апреля 2020 г. 00:00 3.2911 34 98% 6
23 апреля 2020 г. 23:00 3.2907 35 98% 5
23 апреля 2020 г. 22:02 3.2854 34 98% 4
23 апреля 2020 г. 22:01 3.2854 34 98% 3
15 апреля 2020 г. 10:00 0.5575 35 98% 2
15 апреля 2020 г. 09:00 0.5414 34 98% 1
15 апреля 2020 г. 08:00 0.4996 33 98% 266
15 апреля 2020 г. 07:00 0.4872 30 98% 265
15 апреля 2020 г. 06:00 0.4872 30 98% 264
15 апреля 2020 г. 05:00 0.4872 30 98% 263
15 апреля 2020 г. 04:00 0.4872 30 98% 262
15 апреля 2020 г. 03:00 0.4872 30 98% 261
15 апреля 2020 г. 02:00 0.4872 31 98% 260

это с сервера:

23.04.2020 22:01:17 UNCONF_DOWN+MAC_LINKADR_REQ SF12 BW125 4/5 5 864700000
23.04.2020 22:01:16 CONF_UP 01622200002ae6a15e000056800000010401b400 SF12 BW125 4/5 4 864700000 2 -85 7
23.04.2020 22:01:13 UNCONF_DOWN SF12 BW125 4/5 4 868900000 SUCCESS 0
23.04.2020 22:01:12 CONF_UP 016222000021e6a15e000056800000010401b400 SF12 BW125 4/5 3 868900000 2 -84 11.5
23.04.2020 22:01:9 UNCONF_DOWN SF12 BW125 4/5 3 868900000 SUCCESS 0
23.04.2020 22:01:8 CONF_UP 0162230000f0b0965e0000c7150000010401b400 SF12 BW125 4/5 2 868900000 2 -90 12
23.04.2020 22:01:5 UNCONF_DOWN SF12 BW125 4/5 2 864300000 SUCCESS 0
23.04.2020 22:01:4 CONF_UP 0162220000e1a2965e000026150000010401b400 SF12 BW125 4/5 1 864300000 2 -82 12.2
23.04.2020 22:01:1 UNCONF_DOWN SF12 BW125 4/5 1 864500000 SUCCESS 0
23.04.2020 22:01:0 CONF_UP ff33e6a15e SF12 BW125 4/5 0 864500000 4 -83 5.5
23.04.2020 22:00:42 JOIN_ACC 207c7195cf9c5d40d6c5f274b4228164061ca414615b2449e457f926b87b5c4d64 SF12 BW125 ...
23.04.2020 22:00:42 JOIN_REQ SF12 BW125 4/5 0 868900000 0 -101 9.5
15.04.2020 08:40:37 UNCONF_DOWN SF7 BW125 4/5 266 864300000 SUCCESS 0
15.04.2020 08:40:37 CONF_UP 0162210000d094965e000084130000010401b400 SF7 BW125 4/5 266 864300000 2 -100 8.5
15.04.2020 08:40:36 UNCONF_DOWN SF7 BW125 4/5 265 864500000 SUCCESS 0
15.04.2020 08:40:36 CONF_UP 01621e0000c086965e000008130000010401b400 SF7 BW125 4/5 265 864500000 2 -102 6
15.04.2020 08:40:35 UNCONF_DOWN SF7 BW125 4/5 264 864900000 SUCCESS 0
15.04.2020 08:40:35 CONF_UP 01621e0000b078965e000008130000010401b400 SF7 BW125 4/5 264 864900000 2 -106 9.2
15.04.2020 08:40:34 UNCONF_DOWN SF7 BW125 4/5 263 868900000 SUCCESS 0
15.04.2020 08:40:33 CONF_UP 01621e0000a06a965e000008130000010401b400 SF7 BW125 4/5 263 868900000 2 -97 9.5

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: Вега СХВЭ/СГВЭ настройка

Сообщение Support » Ср, 29 апр 2020 10:42

Добрый день!
LexaNovPsk писал(а):
Пт, 24 апр 2020 20:47
Доброго дня!
У меня один из счетчиков отработав неделю перестал передавать данные.
Счетчики, хоть и для теста, но установлены в реальных квартирах.
С 15.04.2020 данные поступать перестали.
23.04.2020 я попросил владельца квартиры приложить на 10-15 секунд магнит.
Данные начали поступать, однако счетчик пакетов сбросился.
Счетчик собирает данные ежечасно, передает раз в сутки.

Как избежать подобных ситуаций и что могло произойти?
Скажите, много ли устройств в сети? Есть уверенность в том, что базовая станция была активна? Например устройство размещенное рядом с проблемным, передавало данные все это время?
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

LexaNovPsk
Мимо проходил
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн, 13 апр 2020 12:57

Re: Вега СХВЭ/СГВЭ настройка

Сообщение LexaNovPsk » Пн, 18 май 2020 19:46

Доброго дня!
Устройств в сети совсем мало, менее 10-и. После того, как прикладыванием на >10 сек счетчик отправил пакеты, он теперь работает.
С базой у меня проблем нет, т.к. другие устройства (не счетчики) - трекер в частности, LM-1 вроде называется, у меня уже второй год на крыше машины прилеплен, так он отлично работает! (только у него год уже батарея 2%, ошибка какая-то, но не о нем речь)

У пары других счетчиков теперь проблема нарисовалась:
Если потребления воды долго не происходит, то пульс почему-то эти данные от сервера игнорирует.
Я принудительно магнитом заставил пару счетчиков отправить пакеты на сервер. Пакеты прилетели, вопросов нет.
Пульс пакеты не видит! Но как я вижу, расшифровав данные, потребления по ним не было.

Это нормальное поведение пульса?

Ответить