СИ-13-232

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
Ответить
senswet
Мимо проходил
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт, 18 июл 2019 15:18

СИ-13-232

Сообщение senswet » Чт, 18 июл 2019 15:26

Счетчик СИ-13-232.
1. Отправляю с ПК счетчику данные с помощью программы терминала по одному символу.
Заметил, что если между передачей символов интервал менее 5 сек, то данные отправляются через раз.
Лог конфигуратора:
Data from interface received, 1 bytes
Send data from interface to LoRaWAN, packet 1, total packets 1
Send uplink frame
StartTx on freq: 868.900
txDone
StartRx
rxTimeOut
Data from interface received, 1 bytes
Send data from interface to LoRaWAN, packet 1, total packets 1
Send uplink frame
Tx complete: dr = 5, power = 1, uplink counter = 30, num retries = 0, time on air = 57

2. Eсли начать пересылать данные например с admintool на счетчик, исходящая передача со счетчика падает и вообще ничего не передается. На счетчик при этом данные приходят без потерь. Чтобы счетчик снова начал что-то передавать, нужно в конфигураторе нажать "применить изменения". После этого вновь начинают идти исходящие пакеты со счетчика, но стоит только опять на него что-то отправить, как связь снова становится односторонней. Пробовал разные прошивки и скорости ПД, все одно.

3. При установке частотного плана RU, не работает второе приемное окно !!! Пробовал разные скорости, не работает.
Лечится только выборкой произвольного частотного плана с установкой российских частот.

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: СИ-13-232

Сообщение Support » Пн, 22 июл 2019 11:31

Добрый день!
senswet писал(а):
Чт, 18 июл 2019 15:26
Счетчик СИ-13-232.
1. Отправляю с ПК счетчику данные с помощью программы терминала по одному символу.
Заметил, что если между передачей символов интервал менее 5 сек, то данные отправляются через раз.
Лог конфигуратора:
Data from interface received, 1 bytes
Send data from interface to LoRaWAN, packet 1, total packets 1
Send uplink frame
StartTx on freq: 868.900
txDone
StartRx
rxTimeOut
Data from interface received, 1 bytes
Send data from interface to LoRaWAN, packet 1, total packets 1
Send uplink frame
Tx complete: dr = 5, power = 1, uplink counter = 30, num retries = 0, time on air = 57
Данная проблема возникает из-за отсутствия "черного ящика". У нас на данный момент идет тестирование прошивки, где "черный ящик" реализован и данная проблема не проявляется.
2. Eсли начать пересылать данные например с admintool на счетчик, исходящая передача со счетчика падает и вообще ничего не передается. На счетчик при этом данные приходят без потерь. Чтобы счетчик снова начал что-то передавать, нужно в конфигураторе нажать "применить изменения". После этого вновь начинают идти исходящие пакеты со счетчика, но стоит только опять на него что-то отправить, как связь снова становится односторонней. Пробовал разные прошивки и скорости ПД, все одно.
Данная проблема также устранена в "свежей" версии прошивки, которая находится на тестировании.
3. При установке частотного плана RU, не работает второе приемное окно !!! Пробовал разные скорости, не работает.
Лечится только выборкой произвольного частотного плана с установкой российских частот.
Действительно, в текущей прошивке установлен устаревший RU-частотный план, проблема решается прописыванием частот вручную, как Вы и указали. Аналогично предыдущим ответам, данная проблема устранена в следующей прошивке.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

senswet
Мимо проходил
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт, 18 июл 2019 15:18

Re: СИ-13-232

Сообщение senswet » Пн, 26 авг 2019 18:05

Сегодня вышла новая версия прошивки. По ощущениям, вторая и третья проблемы остались.

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: СИ-13-232

Сообщение Support » Вт, 27 авг 2019 07:50

Добрый день!
senswet писал(а):
Пн, 26 авг 2019 18:05
Сегодня вышла новая версия прошивки. По ощущениям, вторая и третья проблемы остались.
Прошивка о которой мы говорили еще не выпущена. Прошивка имеет индекс 1.0
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

Ответить