Выбор оборудования по проект контроля оборудования

Сообщение Kolbin » Пт, 04 июн 2021 01:04

Добрый день!

Ищем для заказчика вариант решения контроля температуры в цехах.

Площадь 3х цехов 15000-150000кв.м расположены в в пределах радиуса 2км. Все датчики будут внутри цехов, опыта реализации проектов на LoraWAN нет поэтому вопрос сводится пока к тому, насколько реально построить сеть на лоре внутри помещений.

Так же рассматриваем возможность сбора показаний счетчиков ЭЭ в имеющуюся АСКУЭ.

Прошу поделиться опытом реализации чего то подобного если есть. Спасибо.

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 228
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Выбор оборудования по проект контроля оборудования

Сообщение petrov_ab » Пт, 04 июн 2021 03:13

Добрый вечер!
По порядку:
1. 1 - 2 км - для LoraWAN не расстояние. Есть опыт реализации сбора данных (температура, состояние дверей, состояние насосов, уровень воды и т.п.) на расстоянии до 5 км, причем насосные станции находились в "ямах" - сотовая связь и радиомосты другого типа не работали в принципе. Как следствие - антенны базовых станций надо ставить как можно выше. И лучше ставить две БС - не только резервирование но и прием/передача сигнала улучшаются значительно, поскольку в случае "неприема" одной станцией примет другая.
2. Из того же проекта (к сожалению не успели реализовать рабочую схему, но на опытной модели все работало. Главный корпус угольной станции, базовая станция на крыше - "мертвых" зон не было (не нашли во всяком случае). Проверяли вплоть до отметки -6 м (на 6 метров ниже пола). Опять же если нужно только внутри помещения (цеха) базовые станции лучше расположить внутри помещения (под базовой станцией я имею в виду саму БС + антенна). Антенны лучше всенаправленные 10 Дб. В любом случае если вдруг обнаружится "слепа" зона то стоит добавить еще одну БС (при уровне цен ВЕГИ это недорого).
Также есть реализация климат-контроля (без управления) офиса 0 там все БС внутри здания (2 шт), датчики (кроме температуры наружного воздуха) тоже. Четыре этажа. Проблем с приемом не было. Сигнал обнаруживался за несколько сот метров от здания (тестером).

Что касается АИИСКУЭ (опять же из опыта) - передать данные счетчиков (импульсные вообще без проблем, если что то типа Энергомера со своим протоколом придется помозговать) можно, но сразу возникнут следующие вопросы ( плавали, знаем :)):
- если эти данные будут использоваться кв коммерческом учете понадобится сертификация средства измерения. Вариант использования готовых счетчиков с модемом ЛОРА и сертификатом средства измерения может не пройти - все эти счетчики имеют класс точности не всегда подходящий.

Я в принципе могу еще много порассказать, но стоит ли здесь? :) Если что - пишите в личку или на a80808 на Яндекс. Готов вам помочь, поскольку заняться больше нечем...

P.S. Вот в какой уже раз вспоминаю о своем обещании разместить публикации о своих решениях и реализациях, но постоянно останавливает низкая активность на форуме либо апатия... Ну что ж - очередной стимул этим заняться. Спасибо!

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 228
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Выбор оборудования по проект контроля оборудования

Сообщение petrov_ab » Пт, 04 июн 2021 03:26

А так проблем не вижу:
Ставите нужное количество ТД-11 (а вообще то посмотрите еще в сторону Smart HS-0101 (там плюс влажность) и/или Smart UM-0101 (плюс влажность, освещенность, шум и СО2). К сожалению с UM-0101 я поработать не успел...
Некоторые проблемы возникнут при "стыковке" с системой отображения. Придется использовать шлюзы (которых немного) или прямое чтение из базы сервера

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 228
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Выбор оборудования по проект контроля оборудования

Сообщение petrov_ab » Пт, 04 июн 2021 12:38

Да и еще - сети LoraWAN (как и все семейство LPWAN) не рассчитаны на работу не только в реальном времени, но и сколь либо приближенных к нему. Оптимально - 1 раз в час (не считая конечно пакетов, отправляемых по "тревоге" или выходу за лимиты), иначе быстро истощится батарея.

Kolbin
Мимо проходил
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт, 04 июн 2021 00:46

Re: Выбор оборудования по проект контроля оборудования

Сообщение Kolbin » Пт, 04 июн 2021 13:52

petrov_ab писал(а):
Пт, 04 июн 2021 03:13
Что касается АИИСКУЭ (опять же из опыта) - передать данные счетчиков (импульсные вообще без проблем, если что то типа Энергомера со своим протоколом придется помозговать) можно, но сразу возникнут следующие вопросы ( плавали, знаем :))
Счетчики в основном Меркурии230, СЭТы, есть и Энергомера.

Я насколько понял что при помощи СИ-13 и шлюза LoRa2TCP можно сквозной канал организовать для сбора в стороннее ПО. Софт для тех. учета(АСТУЭ) - Энергосфера прософта. Собственно АИИС КУЭ тоже на Энергосфере, но там все серьезно=) сбор по оптике и это отдельная система.

Спасибо огромное за развернутый ответ! Обсчитаем БК для заказчика, посмотрим что скажет.

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 228
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Выбор оборудования по проект контроля оборудования

Сообщение petrov_ab » Пт, 04 июн 2021 16:49

Обращайтесь если что