Vega LoRa2ModBus. Подключение устройств сторонних производителей
- ЕвразТехника (Роман)
- Мимо проходил
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Чт, 22 июн 2023 08:40
- Откуда: ООО "ЕвразТехника", г. Новокузнецк
Vega LoRa2ModBus. Подключение устройств сторонних производителей
Добрый день, коллеги!
Подскажите есть возможность добавить на Vega LoRa2ModBus стороннее устройство, на сервер LoraWan данное устройство добавлено, пакеты идут, в Pulse данные не отображаются. Пакет передаваемый на сервер от стороннего устройства отличается от стандартного пакета ТП-11.
Подскажите есть возможность добавить на Vega LoRa2ModBus стороннее устройство, на сервер LoraWan данное устройство добавлено, пакеты идут, в Pulse данные не отображаются. Пакет передаваемый на сервер от стороннего устройства отличается от стандартного пакета ТП-11.
Re: Vega LoRa2ModBus. Подключение устройств сторонних производителей
Надо в папку DeviceFolder добавить json файл аналогичный по структуре с имеющимися там. имя файла - имя устройства.
- ЕвразТехника (Роман)
- Мимо проходил
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Чт, 22 июн 2023 08:40
- Откуда: ООО "ЕвразТехника", г. Новокузнецк
Re: Vega LoRa2ModBus. Подключение устройств сторонних производителей
Придется самому сочинять по образу и подобию...А для этого понадобится расшифровка передаваемого пакета вашим устройством.
- ЕвразТехника (Роман)
- Мимо проходил
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Чт, 22 июн 2023 08:40
- Откуда: ООО "ЕвразТехника", г. Новокузнецк
Re: Vega LoRa2ModBus. Подключение устройств сторонних производителей
Можете подсказать, есть возможность добавить в Lora2Modbus устройство СИ-13 и передавать данные через модбус для внешнего ПО (АС Энергосфера)
Re: Vega LoRa2ModBus. Подключение устройств сторонних производителей
А его разве там нет? Я еще три года назад работал с СИ-13 через Lora2Modbus.
Lora2Modbus - это программный шлюз WebSock - ModBus TCP. Я передавал данные в Rapid SCADA.
Единственное что может быть неудобно - у СИ-13 максимальный размер пакета 200 байт...
Lora2Modbus - это программный шлюз WebSock - ModBus TCP. Я передавал данные в Rapid SCADA.
Единственное что может быть неудобно - у СИ-13 максимальный размер пакета 200 байт...
- ЕвразТехника (Роман)
- Мимо проходил
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Чт, 22 июн 2023 08:40
- Откуда: ООО "ЕвразТехника", г. Новокузнецк
Re: Vega LoRa2ModBus. Подключение устройств сторонних производителей
Странно у меня его нет в списке добавленных устройств на сервер, или надо как-то отдельно добавлять устройства?
Re: Vega LoRa2ModBus. Подключение устройств сторонних производителей
Да, конечно.
1. Нажать кнопочку "добавить устройство"
2. Выбрать модем
3. Заполнить порт и стартовый адрес.
https://iotvega.com/soft/lora2modbus
1. Нажать кнопочку "добавить устройство"
2. Выбрать модем
3. Заполнить порт и стартовый адрес.
https://iotvega.com/soft/lora2modbus
- ЕвразТехника (Роман)
- Мимо проходил
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Чт, 22 июн 2023 08:40
- Откуда: ООО "ЕвразТехника", г. Новокузнецк
Re: Vega LoRa2ModBus. Подключение устройств сторонних производителей
Спасибо, это я всё знаю и делал, но обратил внимания, что список устройств добавленных на сервер не полностью отображается в программе Lora2Modbus, хотя логин и пароль указаны верно и адрес на сервер. не знаете с чем это может быть связано?petrov_ab писал(а): ↑Чт, 29 фев 2024 16:10Да, конечно.
1. Нажать кнопочку "добавить устройство"
2. Выбрать модем
3. Заполнить порт и стартовый адрес.
https://iotvega.com/soft/lora2modbus
- Вложения
-
- Lora2Modbus.JPG (70 КБ) 574 просмотра
Re: Vega LoRa2ModBus. Подключение устройств сторонних производителей
Это значит что app_eui (именно по нему программа ориентируется) нет ни в одном из json файлов в папке deviceFolder. У Веги иногда при смене прошивки он менялся. Приходилось соответствующий json править