Наши партнеры, ООО «ПЛКСистемы», совместно с компанией ООО «ТИУС» реализовали комплексный проект по диспетчеризации тепловых узлов, а также беспроводному автоматизированному учету энергоресурсов и мониторингу компрессорных установок на площадке ПАО «Биосинтез» с применением оборудования производства ООО «Вега-Абсолют». Основной упор проекта был сделан не только на качество выполненных работ, но и на скорость развертывания всей системы диспетчеризации и мониторинга до получения первых данных с объектов, а также возможность масштабирования системы без лишних сложностей.
Результаты выполнения проекта
1. Организовано покрытие сетью LoRaWAN® на всей территории завода Биосинтез, в том числе и в колодцах.
2. Организован беспроводной сбор данных всех счетчиков холодной воды в промышленных цехах, а также вводных камерах в колодцах за территорией предприятия, передача данных раз в час. Как итог, отпала необходимость в обходе объектов и ручном сборе данных.
3. Организован беспроводной сбор данных с электросчетчиков ПСЧ-3АРТ по интерфейсу RS-484 по сети LoRaWAN®, реализован с нуля собственный алгоритм опроса данных приборов и полноценная поддержка протокола счетчиков на верхнем уровне.
4. Организован беспроводной мониторинг давления компрессоров в цехах, а также система тревог по выходу значения манометров за нижний/верхний пределы, была доработана прошивка модема ВЕГА СИ-11 под данную задачу для оптимизации режима работы и формирования тревог.
5. Организована система диспетчеризации узлов учета пара, сбор данных по проводной сети Ethernet в единую систему на базе Tibbo Aggregate.
6. Организовано управление сетью LoRaWAN®, обработка поступающих данных, их визуализация, хранение архивов, аналитика и прогнозы по расходу ресурсов на едином сервере с применением IoT-платформы Tibbo Aggregate и ПО собственной разработки LANTANSoft LoRa Parsing.
Подробнее на сайте партнёра.
https://lantan-iot.ru/blog/20211213
Партнерский проект по диспетчеризации тепловых узлов на основе оборудования ООО «Вега-Абсолют»
Партнерский проект по диспетчеризации тепловых узлов на основе оборудования ООО «Вега-Абсолют»
Ведущий технический писатель
Re: Партнерский проект по диспетчеризации тепловых узлов на основе оборудования ООО «Вега-Абсолют»
Елена, а сами партнеры читают форум?
Мне интересно, на какой глубине колодцев они смогли получить приемлемый сигнал? Использовали какие то дополнительные БС или хватало "штатных"?
У нас удалось получить устойчивый прием/передачу на отметке -6 (просто глубже не было - приямок под турбиной)...
Спасибо!
Мне интересно, на какой глубине колодцев они смогли получить приемлемый сигнал? Использовали какие то дополнительные БС или хватало "штатных"?
У нас удалось получить устойчивый прием/передачу на отметке -6 (просто глубже не было - приямок под турбиной)...
Спасибо!
-
- Официальный партнёр
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Ср, 18 ноя 2020 14:16
Re: Партнерский проект по диспетчеризации тепловых узлов на основе оборудования ООО «Вега-Абсолют»
Добрый день!
Глубина была разной, от 2м до 4-5м примерно, не более. Сигнал был на достаточно хорошем уровне (пропуски были может быть раз в сутки, не более), делали настройки с повторами (5 повторов для запаса) и подтверждением на сервере. Никаких дополнительно БС не использовали, стоит одна БС (в проекте все описано на нашей сайте и есть фото) фирмы RisingHF, на 9 этаже здания, антенна на 10 dBi.
Ссылка на статью на нашем сайте с фото - https://www.lantan-iot.ru/blog/20211213
Глубина была разной, от 2м до 4-5м примерно, не более. Сигнал был на достаточно хорошем уровне (пропуски были может быть раз в сутки, не более), делали настройки с повторами (5 повторов для запаса) и подтверждением на сервере. Никаких дополнительно БС не использовали, стоит одна БС (в проекте все описано на нашей сайте и есть фото) фирмы RisingHF, на 9 этаже здания, антенна на 10 dBi.
Ссылка на статью на нашем сайте с фото - https://www.lantan-iot.ru/blog/20211213
Анищенко Михаил
Главный инженер проектов
Тел.: 8 (800) 707-18-71, доб. 510
Сотовый: +7 (961) 352-48-81
e-mail: anishchenko@plcsystems.ru
Главный инженер проектов
Тел.: 8 (800) 707-18-71, доб. 510
Сотовый: +7 (961) 352-48-81
e-mail: anishchenko@plcsystems.ru