Сообщение
plcsystems » Ср, 18 ноя 2020 14:23
Добрый день!
Что значит в вашем понимании мало? Мало данных по проекту или мало снимает данных в рамках проекта?
У нас была задача от клиента - следить за работой рольгангов прокатного стана, исключать аварийный ситуации и мониторить параметры температуры подшипников и вибрацию, что мы вместе с компанией ВЕГА и сделали, клиент остался доволен и сейчас принимается решение о масштабировании проекта и сети ЛоРа по всему предприятию.
Снимать данные в реал-тайм не было задачи и конечно же, ЛоРаВАН вообще не про реальное время, но тут и не было такой задачи.
На местах стоят датчики вибрации, которые снимают параметры виброускорения, а также температурные датчики, данные могут копиться внутри модема и передаваться по расписанию, а могу передаваться сразу же после снятия с датчиков, максимальный период передачи (и съема) - 5 минут. Это батарейка, поэтому надо понимать, что чаще передавать нет смысла, а иначе батареи хватит на пару недель.
И все верно, события о превышении того или иного параметра также передаются и на нашей платформе LANTANSoft LoRaParsing отображаются все виды тревог и оповещений для оператора в зависимости от превышения, можно также настроить границы и можно сделать предаварийные уставки.
Анищенко Михаил
Главный инженер проектов
Тел.: 8 (800) 707-18-71, доб. 510
Сотовый: +7 (961) 352-48-81
e-mail:
anishchenko@plcsystems.ru