Давление и температура

У меня есть отличная идея для стартапа...
Ответить
Igor
Мимо проходил
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт, 25 июл 2019 20:55

Давление и температура

Сообщение Igor » Вт, 30 июл 2019 12:36

Добрый день)
Подскажите не планируете ли, а может уже и есть но мне не попалось на глаза, выпускать оконечное LoraWan устройство которое могло бы измерять давление и температуру жидкостей в трубах?

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: Давление и температура

Сообщение Support » Вт, 30 июл 2019 12:48

Igor писал(а):
Вт, 30 июл 2019 12:36
Добрый день)
Подскажите не планируете ли, а может уже и есть но мне не попалось на глаза, выпускать оконечное LoraWan устройство которое могло бы измерять давление и температуру жидкостей в трубах?
Добрый день!

Самостоятельного устройства решающего подобные задачи на данный момент нет, так же как и в планах на ближайшее время. Но есть устройство с возможностью опроса датчиков по интерфейсу 4-20 мА. Сейчас на рынке представлены массы датчиков давления и температуры с данным интерфейсом. Если Вам это интересно, выбирайте пассивные датчики, питание которых реализовано через интерфейс.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

Igor
Мимо проходил
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт, 25 июл 2019 20:55

Re: Давление и температура

Сообщение Igor » Вт, 30 июл 2019 15:10

Спасибо за тех. информацию, встречал у вас эти оконечные устройства лора но никак не представлял для чего они, нужно будет такой купить LoraWan датчик для теста)

Igor
Мимо проходил
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт, 25 июл 2019 20:55

Re: Давление и температура

Сообщение Igor » Ср, 31 июл 2019 00:20

Еще совсем не знаком с этим протоколом. Подскажите к этому устройству можно подключить только один из датчиков? Или оба? Или же датчики работающие по этому протоколу могут в себе совмещать и давление, температуру и передавать эти данные на сервер?

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: Давление и температура

Сообщение Support » Ср, 31 июл 2019 09:57

Igor писал(а):
Ср, 31 июл 2019 00:20
Еще совсем не знаком с этим протоколом. Подскажите к этому устройству можно подключить только один из датчиков? Или оба? Или же датчики работающие по этому протоколу могут в себе совмещать и давление, температуру и передавать эти данные на сервер?
Добрый день! Интерфейс 4-20 мА (токовая петля), не является протоколом.

"То́ковая петля́ — способ передачи информации с помощью измеряемых значений силы электрического тока." © ru.wikipedia.org

Простыми словами, зная крайние значения 4 мА и 20 мА, например -80 и +300 °C соответственно (датчик температуры), можем легко вычислять показания.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Давление и температура

Сообщение petrov_ab » Ср, 31 июл 2019 14:48

Коллеги, из своего опыта могу сказать, что точнее "штатных" датчиков измерение не провести. Поэтому связка датчик - модем LoRa для точных и важных измерений наиболее предпочтительна. Тем более у ВЕГИ основные интерфейсы есть - 4 -20 ма (ТП-11), импульсные (СИ-хх), RS-232/485 (СИ-13, SH-2), ModBUs (M-Bus-1/2), OneWire (SH-2)... Да и у штатных датчиков ассортимент и диапазоны шире - недавно ставили датчик на выхлоп дымовой трубы (до 200+ градусов и среда вредная) - штатный датчик температуры с интерфейсом 4-20 + ТП-11.
Однако при планировании измерений следует учитывать особенности сети - если вы поставите считывание чаще чем раз в час - батарея сядет очень быстро.

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Давление и температура

Сообщение petrov_ab » Ср, 07 авг 2019 15:16

Вот кстати - недавно пришла в голову идея, навеянная проблемами быстрого расхода батареи. У нас на одном из филиалов, как я и писал, установили термометр сопротивления на дымовую трубу + ТП-11 с периодом опроса 15 минут. Жалуются, что батарея быстро садится а доступ для ее замены затруднен (труба и лезть на нее у нас могут только подрядчики, только по наряду и только когда оборудование не работает - в ремонте, например).
А что если сделать так:
1. Ставим датчик + радиомодем ЛоРа;
2. Рядом ставим ящичек из стекловолокна с аккумулятором;
3. Ставим солнечную батарею на 12 - 24 в (соответственно аккумулятору) и подключаем ее к аккумулятору через специальный контроллер (правильно,но дорого) либо просто через диод (не так правильно, зато дешево).
4. Радиомомдем запитываем от аккумулятора как от внешнего источника.
5. Ставим контроль напряжения на аккумулятор (желательно, но не обязательно), сигнал выводим на тревожный вход радиомодема. Также можем контролировать и ток от солнечной батареи (заряд-разряд - это вообще с контроллером штатная вещь).

Таким образом мы получаем вполне живучую систему - можно устанавливать любой период сбора и период "подогрева" датчика - от внешнего питания можно много чего позволить. В случае неожиданного конца аккумулятора модем просто перейдет на внутреннюю батарею, а сигнализация об этом заранее расскажет.

Ответить