настройка на RU868 на БС-1.2

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
Ответить
Аватара пользователя
Самуил
Просто смотрю
Сообщения: 80
Зарегистрирован: Вт, 02 июл 2019 13:10
Откуда: Россия
Контактная информация:

настройка на RU868 на БС-1.2

Сообщение Самуил » Пн, 05 апр 2021 22:03

что имею сейчас
1) кучу счётчиков работающих в диапазоне EU868. прошивка использует библиотеку LoraMac от производитетя SemTech;
2) БС-1.2 которая успешно принимает/отправляет данные на эти счётчики. работает тоже EU868;
вопрос - как перенастроить БС-1.2 на диапазон российского RU864 ?

Аватара пользователя
IlyaB
Техническая поддержка
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Вт, 06 авг 2019 08:39

Re: настройка на RU868 на БС-1.2

Сообщение IlyaB » Вт, 06 апр 2021 09:28

Добрый день!

Для того, чтобы перенастроить Частотный План(ЧП) на БС необходимо:

1. Если у Вас БС с веб интерфейсом, то достаточно в настройках поменять ЧП. Ниже скрин. Если у Вас веб интерфейс отсутствует, то переходим ко 2-му пункту.
изображение_2021-04-06_091550.png
изображение_2021-04-06_091550.png (27.71 КБ) 2254 просмотра
2. Для того, чтобы подменить ЧП из консоли, проделываем следующее:
1) Останавливаем Packet Forwarder(PF) командой /etc/init.d/lora_watchdog stop.
2) Переходим в директорию PF командой cd LoRa/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/
3) Скачиваем файл конфигурации под RU ЧП командой: RU868_global_conf.json
4) Меняем имя стандартного файла global_conf.json. Например на old_global_conf.json.
5) Меняем имя скачанного файла на global_conf.json. И прописываем свои значения адреса и порта сервера.
6) Запускаем PF командой /etc/init.d/lora_watchdog start.

После проделанного БС будет работать на RU864 ЧП.
!После замены ЧП БС уже не будет работать с оборудованием, которое работает на EU ЧП.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

Аватара пользователя
Самуил
Просто смотрю
Сообщения: 80
Зарегистрирован: Вт, 02 июл 2019 13:10
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: настройка на RU868 на БС-1.2

Сообщение Самуил » Вт, 06 апр 2021 13:26

Минуточку, а откуда качается файл RU868_global_conf.json ? или там заскриптовано под скачивание конфигов вашего сайта?

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: настройка на RU868 на БС-1.2

Сообщение petrov_ab » Вт, 06 апр 2021 13:58

В разделе "Оборудование" - "Базовые станции" - "БС 1.2" в левом нижнем углу ссылки на загрузки
https://iotvega.com/content/ru/bs/bs01/ ... _conf.json

https://iotvega.com/content/ru/bs/bs01/ ... _conf.json

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: настройка на RU868 на БС-1.2

Сообщение petrov_ab » Вт, 06 апр 2021 14:00

Хотя скорее всего он лежит уже на БС. Не было у меня таких станций, могу только предполагать...

Аватара пользователя
Самуил
Просто смотрю
Сообщения: 80
Зарегистрирован: Вт, 02 июл 2019 13:10
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: настройка на RU868 на БС-1.2

Сообщение Самуил » Пт, 09 апр 2021 19:31

спасибо

alapin
Мимо проходил
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт, 22 сен 2023 14:19

Re: настройка на RU868 на БС-1.2

Сообщение alapin » Пт, 22 сен 2023 14:20

IlyaB писал(а):
Вт, 06 апр 2021 09:28
Добрый день!

Для того, чтобы перенастроить Частотный План(ЧП) на БС необходимо:

1. Если у Вас БС с веб интерфейсом, то достаточно в настройках поменять ЧП. Ниже скрин. Если у Вас веб интерфейс отсутствует, то переходим ко 2-му пункту.
изображение_2021-04-06_091550.png

2. Для того, чтобы подменить ЧП из консоли, проделываем следующее:
1) Останавливаем Packet Forwarder(PF) командой /etc/init.d/lora_watchdog stop.
2) Переходим в директорию PF командой cd LoRa/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/
3) Скачиваем файл конфигурации под RU ЧП командой: RU868_global_conf.json
4) Меняем имя стандартного файла global_conf.json. Например на old_global_conf.json.
5) Меняем имя скачанного файла на global_conf.json. И прописываем свои значения адреса и порта сервера.
6) Запускаем PF командой /etc/init.d/lora_watchdog start.

После проделанного БС будет работать на RU864 ЧП.
!После замены ЧП БС уже не будет работать с оборудованием, которое работает на EU ЧП.
Добрый день, проделал описанное выше, но базовая станция не захотела работать по RU864

alapin
Мимо проходил
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт, 22 сен 2023 14:19

Re: настройка на RU868 на БС-1.2

Сообщение alapin » Пт, 22 сен 2023 16:04

alapin писал(а):
Пт, 22 сен 2023 14:20
IlyaB писал(а):
Вт, 06 апр 2021 09:28
Добрый день!

Для того, чтобы перенастроить Частотный План(ЧП) на БС необходимо:

1. Если у Вас БС с веб интерфейсом, то достаточно в настройках поменять ЧП. Ниже скрин. Если у Вас веб интерфейс отсутствует, то переходим ко 2-му пункту.
изображение_2021-04-06_091550.png

2. Для того, чтобы подменить ЧП из консоли, проделываем следующее:
1) Останавливаем Packet Forwarder(PF) командой /etc/init.d/lora_watchdog stop.
2) Переходим в директорию PF командой cd LoRa/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/
3) Скачиваем файл конфигурации под RU ЧП командой: RU868_global_conf.json
4) Меняем имя стандартного файла global_conf.json. Например на old_global_conf.json.
5) Меняем имя скачанного файла на global_conf.json. И прописываем свои значения адреса и порта сервера.
6) Запускаем PF командой /etc/init.d/lora_watchdog start.

После проделанного БС будет работать на RU864 ЧП.
!После замены ЧП БС уже не будет работать с оборудованием, которое работает на EU ЧП.
Добрый день, проделал описанное выше, но базовая станция не захотела работать по RU864
Подскажите как можно на самой базовой станции посмотреть текущий частотный план?
И можно ли как то добавить веб интерфейс на станцию произведенную до 01.12.19?

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: настройка на RU868 на БС-1.2

Сообщение petrov_ab » Пн, 25 сен 2023 15:02

1. Открываете global_conf.json
Ищете секцию (первую) определения частоты "radio_0": топик "freq":

Если там 867500000 то это EU, если 864500000 то RU

2. На старых станциях вроде бы не ставится

Ответить