СИ-13-485 новая прошивка

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: СИ-13-485 новая прошивка

Сообщение petrov_ab » Ср, 02 мар 2022 15:53

Вы им лучше напрямую напишите.

Аватара пользователя
IlyaB
Техническая поддержка
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Вт, 06 авг 2019 08:39

Re: СИ-13-485 новая прошивка

Сообщение IlyaB » Пт, 11 мар 2022 12:48

Добрый день!

Прошивка A.0b3EU не поддерживает опрос, который доступен в конфигураторе 1.0.67. Прикладываю полный комплект с прошивкой, конфигуратором и описанием протокола для работы с разнообразными счетчиками. Ссылка для скачивания: https://cloud.mail.ru/public/SARX/DLiSgAcar
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

mustdie
Мимо проходил
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сб, 05 фев 2022 23:20

Re: СИ-13-485 новая прошивка

Сообщение mustdie » Вт, 29 мар 2022 19:17

Да, в этой версии работает все как положено. А планируете добавить трехфазные счетчики электроэнергии Энергомера CE301, CE303 и Меркурий 230 AR?

А вообще хотелось бы иметь поддержку вот этого оборудования:

Код: Выделить всё

Меркурий 203
Меркурий 206
Меркурий 230 AR
Энергомера CE301
Энергомера CE303
Карат-307

Аватара пользователя
IlyaB
Техническая поддержка
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Вт, 06 авг 2019 08:39

Re: СИ-13-485 новая прошивка

Сообщение IlyaB » Пт, 06 май 2022 10:25

Добрый день!

Поддержка счетчиков осуществляется по запросу. Если есть необходимость в доработке - напишите нам на почту support@vega-absolute.ru.

Из приложенных счетчиков поддержка есть Меркурия 206 и 230. Возможно удастся считать данные с 203 Меркурия т.к. протоколы у них зачастую одинаковы. Остальные счетчики добавлять в планах нет, но все зависит, как ранее описал, от количества запросов.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

scadapack
Мимо проходил
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт, 11 окт 2019 10:52
Откуда: г. Степногорск

Re: СИ-13-485 новая прошивка

Сообщение scadapack » Пт, 31 мар 2023 12:21

Добрый день!
Установил прошивку VEGA SI-13 2.1EU, как предлагал новый конфигуратор 1.0.82. При этом не корректно работает опрос modbus устройств.
К примеру, подключен датчик температуры ОВЕН ДТС125. Опрашиваем датчик:
2023-03-31 09:58:25 [C] Custom request #0: 10 03 08 98 00 02 44 C5
Получаем ответ:
[31.03.23 09:58:29] :2023-03-31 09:58:28 [C] Received 9 bytes from serial interface: 10 03 04 41 3D 55 11 00 76 , timeout.
2023-03-31 09:58:28 [C] [X] Modbus: CRC error.

Подключал разные устройства. Результат схожий. Модем не может получить правильный ответ.

При этом, если формировать произвольный запрос, ответ нормальный. Но отсылается он соответственно в пакете "13" "произвольный или прозрачный", а не в "4" в случае с режимом опроса modbus, что затруднительно для расшифровки его в LoRa2ModBus.

Обновил прошивку до VEGA SI-13 2.2EU, доступную в файловом сервере конфигуратора. Modbus заработал нормально, но в конфигураторе время устройства 01.01.1990, хотя с прошивкой VEGA SI-13 2.1EU время было корректное. В чём проблема? Может версия модема не полностью поддерживается в новой прошивке? Не с проста же конфигуратор предлагал именно версию 2.1.

Уважаемые разработчики, не забывайте выкладывать новости в телеграмм-канал. Последнее сообщение было новогоднее. Я всё ждал новую прошивку, обещанную вами в конце прошлого года, и случайно её обнаружил только через новый конфигуратор.
Хотелось бы так же увидеть обновление IOT Vega Pulse для поддержки новых прошивок.
Вячеслав Михайлов

Аватара пользователя
k.tolstov
Техническая поддержка
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт, 16 ноя 2021 15:37

Re: СИ-13-485 новая прошивка

Сообщение k.tolstov » Пн, 03 апр 2023 16:21

Добрый день!

Напишите нам на support@vega-absolute.ru с запросом по данной теме.

Ответить