Страница 1 из 2

СИ-13-485

Добавлено: Вт, 09 июл 2019 18:19
Дмитрий М
Добрый день!
Сколько электросчетчиков можно подсоединить к одному СИ-13-485?

Re: СИ-13-485

Добавлено: Ср, 10 июл 2019 08:31
Support
Добрый день!

В режиме самостоятельного опроса, до 6 счетчиков Меркурий 20x. В режиме прозрачного радиоканала количество подключаемых устройств ограничено стандартом RS-485 (до 32 приёмопередатчиков в одном сегменте сети). Во избежание каких-либо проблем рекомендуем придерживаться этого ограничения.

Re: СИ-13-485

Добавлено: Ср, 28 авг 2019 19:54
Dmitry
Здравствуйте.

Возможна ли организация опроса сами конвертором других устройств по протоколу Modbus, кроме Меркурий 20Х?

В программе LoRaWAN конфигуратор, на вкладке Вега СИ-13 в самом низу есть блок "Настройки Modbus".
В нем можно настроить параметры работы с Модбас, а также регистры для опроса.
В документации на этот блок описания нет.
Для чего он предназначен? Для тестового опроса какого-нибудь устройства или для самостоятельного опроса(самим конвертером) и дальнейшей отправки данных по сети LoraWan?

Re: СИ-13-485

Добавлено: Чт, 29 авг 2019 11:29
Support
Добрый день!
Dmitry писал(а):
Ср, 28 авг 2019 19:54
Здравствуйте.

Возможна ли организация опроса сами конвертором других устройств по протоколу Modbus, кроме Меркурий 20Х?

В программе LoRaWAN конфигуратор, на вкладке Вега СИ-13 в самом низу есть блок "Настройки Modbus".
В нем можно настроить параметры работы с Модбас, а также регистры для опроса.
В документации на этот блок описания нет.
Для чего он предназначен? Для тестового опроса какого-нибудь устройства или для самостоятельного опроса(самим конвертером) и дальнейшей отправки данных по сети LoraWan?

Все верно, данный функционал реализован для тестируемой прошивки версии 1.0, позволяет самостоятельно опрашивать устройство "на месте".

Дополнительно есть возможность указать определенную команду, которую СИ-13 будет отправлять в интерфейс по периоду сбора информации.

Данную прошивку предоставляем на тесты. Обращаю Ваше внимание на то, что возможны серьезные ошибки в работе устройства. на данный момент, партнеры привлеченные к тестированию отрицательных отзывов о данной прошивке, не направляли.

Re: СИ-13-485

Добавлено: Чт, 29 авг 2019 13:19
Dmitry
Спасибо за Ваш ответ!

Т.о. получается что что этот конвертер по 485 интерфейсу может работать только с Меркурий 20Х.
А в режиме " прозрачного радиомодема" может работать только с IOT Vega Server.

Re: СИ-13-485

Добавлено: Чт, 29 авг 2019 17:16
petrov_ab
Как это? Он в любом режиме будет работать с IOT VEGA Server :)
К нему можно подключать любое устройство под RS-485 - я в соседнем посте писал - у меня через него работает метеостанция МК-26, работал счетчик "Энергомера", собираемся в ближайшее время запустить ультразвуковые расходомеры (как их смонтируют и настроят в локале).
Следует иметь в виду, что хоть для 232 хоть для 485 модификации это не настоящий прозрачный модем - передача идет не сплошным потоком а пакетами.

Re: СИ-13-485

Добавлено: Вс, 01 сен 2019 11:47
Support
Добрый день!
Dmitry писал(а):
Чт, 29 авг 2019 13:19
Спасибо за Ваш ответ!

Т.о. получается что что этот конвертер по 485 интерфейсу может работать только с Меркурий 20Х.
А в режиме " прозрачного радиомодема" может работать только с IOT Vega Server.
СИ-13-232/485 работа с интерфейсом:

1. Подключаем счетчики указанной серии и опрашиваем в режиме самостоятельного опроса. В этом случае, СИ-13 "знает" протокол обмена указанных счетчиков и "умеет" считывать показания по тарифам и сумму. Данные отправляются на сервер с указанным периодом сбора/передачи, также Pulse "умеет" отображать эти данные в удобном для пользоватея виде.

2. Прозрачный радиоканал. Подключаемся к устройству протокол обмена которого СИ-13 не знает. Организовываем прозрачный радиоканал, схема следующая: устройство N <-> СИ-13 <-> IOT Vega Server <-> Vega LoRa2TCP <-> Ваше ПО которое знает протокол обмена устройства N. Ваше ПО формирует запрос, который транслируется через указанный выше путь в устройство N, аналогично, устройство N отвечает и данные возвращаются в Ваше ПО.

3. Имея СИ-13, на борту которого установлена (на данный момент тестовая) прошивка версии 1.0, мы можем опрашивать устройтсво по протоколу ModBus, считывая определённые регистры. Этот способ как и первый, происходит в режие самостоятельного опроса, данные отправляются на сервер в рядовом пакете. На данный момент "достать" их можно напрямую из БД или своим ПО, через API.

Re: СИ-13-485

Добавлено: Пн, 02 сен 2019 11:39
Dmitry
Support писал(а):
Вс, 01 сен 2019 11:47
Добрый день!

СИ-13-232/485 работа с интерфейсом:

1. Подключаем счетчики указанной серии и прашиваем в режиме самостоятельного опроса. В этом случае, СИ-13 "знает" протокол обмена указанных счетчиков и "умеет" считывать показания по тарифам и сумму. Данные отправляются на сервер с указанным периодом сбора/передачи, также Pulse "умеет" отображать данные в удобном для пользоватея виде.

2. Прозрачный радиоканал. Подключаемся к устройству протокол обмена которого СИ-13 не знает. Организовываем прозрачный радиоканал, схема следующая: устройство N <-> СИ-13 <-> IOT Vega Server <-> Vega LoRa2TCP <-> Ваше ПО которое знает протокол обмена устройства N. Ваше ПО формирует запрос, который транслируется через указанный выше путь в устройство N, аналогично, устройство N отвечает и данные возвращаются в Ваше ПО.

3. Имея СИ-13, на борту которого установлена (на данный момент тестовая) прошивка версии 1.0, мы можем опрашивать устройтсво по протоколу ModBus, считывая определённые регистры. Этот способ как и первый, происходит в режие самостоятельного опроса, данные отправляются на сервер в рядовом пакете. На данный момент "достать" их можно напрямую из БД или своим ПО, через API.
Спасибо большое, за Ваш ответ, теперь всё встало на свои места.
Единственное, хочу уточнить, СИ-13-485 позволяет опрашивать 20 регистров Модбас (40 байт)?

Re: СИ-13-485

Добавлено: Пн, 02 сен 2019 15:42
petrov_ab
У меня СИ-13-485 опрашивает 55 регистров с плавающей точкой (112 байт), с учетом накладных расходов длина пакета 123 байта.

Re: СИ-13-485

Добавлено: Вт, 03 сен 2019 12:48
Dmitry
petrov_ab писал(а):
Пн, 02 сен 2019 15:42
У меня СИ-13-485 опрашивает 55 регистров с плавающей точкой (112 байт), с учетом накладных расходов длина пакета 123 байта.
Можете поделиться тайным знанием, как Вы его так настроили?