СИ-13-232
СИ-13-232
Счетчик СИ-13-232.
1. Отправляю с ПК счетчику данные с помощью программы терминала по одному символу.
Заметил, что если между передачей символов интервал менее 5 сек, то данные отправляются через раз.
Лог конфигуратора:
Data from interface received, 1 bytes
Send data from interface to LoRaWAN, packet 1, total packets 1
Send uplink frame
StartTx on freq: 868.900
txDone
StartRx
rxTimeOut
Data from interface received, 1 bytes
Send data from interface to LoRaWAN, packet 1, total packets 1
Send uplink frame
Tx complete: dr = 5, power = 1, uplink counter = 30, num retries = 0, time on air = 57
2. Eсли начать пересылать данные например с admintool на счетчик, исходящая передача со счетчика падает и вообще ничего не передается. На счетчик при этом данные приходят без потерь. Чтобы счетчик снова начал что-то передавать, нужно в конфигураторе нажать "применить изменения". После этого вновь начинают идти исходящие пакеты со счетчика, но стоит только опять на него что-то отправить, как связь снова становится односторонней. Пробовал разные прошивки и скорости ПД, все одно.
3. При установке частотного плана RU, не работает второе приемное окно !!! Пробовал разные скорости, не работает.
Лечится только выборкой произвольного частотного плана с установкой российских частот.
1. Отправляю с ПК счетчику данные с помощью программы терминала по одному символу.
Заметил, что если между передачей символов интервал менее 5 сек, то данные отправляются через раз.
Лог конфигуратора:
Data from interface received, 1 bytes
Send data from interface to LoRaWAN, packet 1, total packets 1
Send uplink frame
StartTx on freq: 868.900
txDone
StartRx
rxTimeOut
Data from interface received, 1 bytes
Send data from interface to LoRaWAN, packet 1, total packets 1
Send uplink frame
Tx complete: dr = 5, power = 1, uplink counter = 30, num retries = 0, time on air = 57
2. Eсли начать пересылать данные например с admintool на счетчик, исходящая передача со счетчика падает и вообще ничего не передается. На счетчик при этом данные приходят без потерь. Чтобы счетчик снова начал что-то передавать, нужно в конфигураторе нажать "применить изменения". После этого вновь начинают идти исходящие пакеты со счетчика, но стоит только опять на него что-то отправить, как связь снова становится односторонней. Пробовал разные прошивки и скорости ПД, все одно.
3. При установке частотного плана RU, не работает второе приемное окно !!! Пробовал разные скорости, не работает.
Лечится только выборкой произвольного частотного плана с установкой российских частот.
Re: СИ-13-232
Добрый день!
Данная проблема возникает из-за отсутствия "черного ящика". У нас на данный момент идет тестирование прошивки, где "черный ящик" реализован и данная проблема не проявляется.senswet писал(а): ↑Чт, 18 июл 2019 15:26Счетчик СИ-13-232.
1. Отправляю с ПК счетчику данные с помощью программы терминала по одному символу.
Заметил, что если между передачей символов интервал менее 5 сек, то данные отправляются через раз.
Лог конфигуратора:
Data from interface received, 1 bytes
Send data from interface to LoRaWAN, packet 1, total packets 1
Send uplink frame
StartTx on freq: 868.900
txDone
StartRx
rxTimeOut
Data from interface received, 1 bytes
Send data from interface to LoRaWAN, packet 1, total packets 1
Send uplink frame
Tx complete: dr = 5, power = 1, uplink counter = 30, num retries = 0, time on air = 57
Данная проблема также устранена в "свежей" версии прошивки, которая находится на тестировании.2. Eсли начать пересылать данные например с admintool на счетчик, исходящая передача со счетчика падает и вообще ничего не передается. На счетчик при этом данные приходят без потерь. Чтобы счетчик снова начал что-то передавать, нужно в конфигураторе нажать "применить изменения". После этого вновь начинают идти исходящие пакеты со счетчика, но стоит только опять на него что-то отправить, как связь снова становится односторонней. Пробовал разные прошивки и скорости ПД, все одно.
Действительно, в текущей прошивке установлен устаревший RU-частотный план, проблема решается прописыванием частот вручную, как Вы и указали. Аналогично предыдущим ответам, данная проблема устранена в следующей прошивке.3. При установке частотного плана RU, не работает второе приемное окно !!! Пробовал разные скорости, не работает.
Лечится только выборкой произвольного частотного плана с установкой российских частот.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13-232
Сегодня вышла новая версия прошивки. По ощущениям, вторая и третья проблемы остались.
Re: СИ-13-232
Добрый день!
Прошивка о которой мы говорили еще не выпущена. Прошивка имеет индекс 1.0
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13-232
Пара вопросов по электрическим параметрам интерфейса RS232 в СИ-13-232:
- используются стандартные уровни выходного сигнала (+/- 12В) ?
- будет ли порт работать в режиме "5V / TTL tolerant", т.е. успешно принимать сигнал UART с уровнями 0В/5В (ТТЛ) ?
- используются стандартные уровни выходного сигнала (+/- 12В) ?
- будет ли порт работать в режиме "5V / TTL tolerant", т.е. успешно принимать сигнал UART с уровнями 0В/5В (ТТЛ) ?
Re: СИ-13-232
Добрый день!
2. Работать с логикой TTL не будет.
1. Используются стандартные уровни сигнала (±3…25В)
2. Работать с логикой TTL не будет.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13-232
1) В продолжение про электрические параметры порта:
я правильно понимаю, что линия RS232 гальванически развязана от остальной части устройства?
В документации упоминания про развязку не нашел, по факту она есть (в частности, земли для RS- интерфейсов и импульсных входов не соединены между собой).
2) При настройке СИ-13-232 использую:
- Вега LoRaWAN конфигуратор версии 1.0.32 (пробовал также 1.0.34 BETA)
- Версия прошивки СИ-13 отображается как VEGA SI-13 232 0.16
в режиме "Эксперт" в поле "Вывод устройства"
периодически выводятся сообщения:
а при запросе настроек:
Есть необходимость что-то обновлять, или можно просто игнорировать эти сообщения ?
3) Не получается отправить данные для вывода в порт RS-232:
- СИ-13 на постоянном питании, в настройках сервера указан Class C, при замыкании входов (In1/In2) пакет приходит на сервер
- передаю пакет [04 FF 00] на порт 2, на контакте TX никаких сигналов не наблюдается, в конфигураторе в поле "Вывод устройства" никаких сообщений не появляется.
- аналогично нет ответа при отправке команды с параметрами порта RS232 на порт 5.
Выглядит все так, как будто устройство не получает пакет из сети. Какие еще настройки можно проверить?
Дополнение. С п.3. разобрался, как написано в первом сообщении темы - указав в СИ-13 произвольный частотный план со значениями из RU868 для первых 8 каналов и окна RX2. Но все же хотелось бы это исправление в виде обновленной прошивки
я правильно понимаю, что линия RS232 гальванически развязана от остальной части устройства?
В документации упоминания про развязку не нашел, по факту она есть (в частности, земли для RS- интерфейсов и импульсных входов не соединены между собой).
2) При настройке СИ-13-232 использую:
- Вега LoRaWAN конфигуратор версии 1.0.32 (пробовал также 1.0.34 BETA)
- Версия прошивки СИ-13 отображается как VEGA SI-13 232 0.16
в режиме "Эксперт" в поле "Вывод устройства"
периодически выводятся сообщения:
Код: Выделить всё
VegaSiP: wrong param id (1048) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (1091) in GET_PARAM_SI_MESS_T
Код: Выделить всё
VegaSiP: wrong param id (108) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (91) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (92) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (109) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (110) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (111) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (112) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (113) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (122) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (57) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (58) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (59) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (60) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (61) in GET_PARAM_SI_MESS_T
3) Не получается отправить данные для вывода в порт RS-232:
- СИ-13 на постоянном питании, в настройках сервера указан Class C, при замыкании входов (In1/In2) пакет приходит на сервер
- передаю пакет [04 FF 00] на порт 2, на контакте TX никаких сигналов не наблюдается, в конфигураторе в поле "Вывод устройства" никаких сообщений не появляется.
- аналогично нет ответа при отправке команды с параметрами порта RS232 на порт 5.
Выглядит все так, как будто устройство не получает пакет из сети. Какие еще настройки можно проверить?
Дополнение. С п.3. разобрался, как написано в первом сообщении темы - указав в СИ-13 произвольный частотный план со значениями из RU868 для первых 8 каналов и окна RX2. Но все же хотелось бы это исправление в виде обновленной прошивки
Re: СИ-13-232
Добрый день!
2. В этом случае два варианта:
1. Можно использовать прошивку версии 0.16, но совместно с конфигуратором версии 1.0.22.
https://cloud.mail.ru/public/3pso/575iQNKE8
Дополнительно: В прошивке этой версии используется устаревший RU-частотный план. Требуется прописать актуальные частоты вручную, как "Произвольный частотный план".
Join 1 868900000
Join 2 869100000
Join 3 868900000
Ch 4 864100000
Ch 5 864300000
Ch 6 864500000
Ch 7 864700000
Ch 8 864900000
RX2 869100000
2. Используем прошивку версии 1.2 и актуальную версию конфигуратора. В настройках конфигуратора можно спокойно выбирать RU868 ЧП, частоты актуальные.
Файл прошивки во вложении.
3. Все в новой прошивке.
1. Вы правы. Линия гальванически развязана от остальной части устройства.and писал(а): ↑Пт, 26 июн 2020 19:331) В продолжение про электрические параметры порта:
я правильно понимаю, что линия RS232 гальванически развязана от остальной части устройства?
В документации упоминания про развязку не нашел, по факту она есть (в частности, земли для RS- интерфейсов и импульсных входов не соединены между собой).
2) При настройке СИ-13-232 использую:
- Вега LoRaWAN конфигуратор версии 1.0.32 (пробовал также 1.0.34 BETA)
- Версия прошивки СИ-13 отображается как VEGA SI-13 232 0.16
в режиме "Эксперт" в поле "Вывод устройства"
периодически выводятся сообщения:а при запросе настроек:Код: Выделить всё
VegaSiP: wrong param id (1048) in GET_PARAM_SI_MESS_T VegaSiP: wrong param id (1091) in GET_PARAM_SI_MESS_T
Есть необходимость что-то обновлять, или можно просто игнорировать эти сообщения ?Код: Выделить всё
VegaSiP: wrong param id (108) in GET_PARAM_SI_MESS_T VegaSiP: wrong param id (91) in GET_PARAM_SI_MESS_T VegaSiP: wrong param id (92) in GET_PARAM_SI_MESS_T
3) Не получается отправить данные для вывода в порт RS-232:
- СИ-13 на постоянном питании, в настройках сервера указан Class C, при замыкании входов (In1/In2) пакет приходит на сервер
- передаю пакет [04 FF 00] на порт 2, на контакте TX никаких сигналов не наблюдается, в конфигураторе в поле "Вывод устройства" никаких сообщений не появляется.
- аналогично нет ответа при отправке команды с параметрами порта RS232 на порт 5.
Выглядит все так, как будто устройство не получает пакет из сети. Какие еще настройки можно проверить?
Дополнение. С п.3. разобрался, как написано в первом сообщении темы - указав в СИ-13 произвольный частотный план со значениями из RU868 для первых 8 каналов и окна RX2. Но все же хотелось бы это исправление в виде обновленной прошивки
2. В этом случае два варианта:
1. Можно использовать прошивку версии 0.16, но совместно с конфигуратором версии 1.0.22.
https://cloud.mail.ru/public/3pso/575iQNKE8
Дополнительно: В прошивке этой версии используется устаревший RU-частотный план. Требуется прописать актуальные частоты вручную, как "Произвольный частотный план".
Join 1 868900000
Join 2 869100000
Join 3 868900000
Ch 4 864100000
Ch 5 864300000
Ch 6 864500000
Ch 7 864700000
Ch 8 864900000
RX2 869100000
2. Используем прошивку версии 1.2 и актуальную версию конфигуратора. В настройках конфигуратора можно спокойно выбирать RU868 ЧП, частоты актуальные.
Файл прошивки во вложении.
3. Все в новой прошивке.
- Вложения
-
- SI-13-232-485.rar
- (208.46 КБ) 687 скачиваний
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13-232
Поставил прошивку 1.2, проверил основную интересующую функцию - прием и передача данных через RS232, все работает стабильно, с выбранным частотным планом RU868 и сетевым сервером версии 1.8.3.
При более внимательном анализе пакетов от устройства обнаружено следующее:
1. На порт 4 приходит пакет [FF B4 1A 07 5F] - это скорее всего запрос на корректировку времени, однако в описании (обновленное, rev12) этот пакет не упоминается.
2. На порт 3 приходит пакет длиной 45 байт [00 04 00 01 02 05 00 01 01 08 00 01 01 0C 00 01 02 0D 00 01 01 10 00 01 02 13 00 01 00 16 00 04 00 00 00 00 31 00 01 04 37 00 02 00 00] - очень похож на пакет полной конфигурации устройства, как у ТП-11. Однако в описании его тоже нет.
3. При включении или замыкании импульсных входов приходят соответствующие пакеты, однако значения в поле основных настроек в них не соответствует настройкам, отображаемым в конфигураторе (версия 1.0.34).
Например, 0x30 = 0011 0000, что означает
вход1 - охранный, (в конфигураторе - охранный)
вход2 - охранный, (в конфигураторе - импульсный)
период = 1 час (в конфигураторе - период передачи данных = 6 часов)
Вероятно, это поле уже неактуально, либо должно интерпретироваться по-другому.
4. После подачи питания и регистрации в сети СИ-13 присылает два раза пакеты типа 1 на порт 2, при этом отличие только в 4-м байте который в описании обозначен, как относящийся к полю "Резерв".
5. В конфигураторе (версии 1.0.34) отображается какой-то лишний символ в версии прошивки