Сообщение Boris.M » Сб, 20 июл 2019 23:49

Имеется ТП-11 с прошивкой 1.4, конфигуратор 1.0.22, конфигурация на отправку сообщений при "замыкании и размыкании", периодичность сбора данных и передачи данных установлена на 24 часа.
В состоянии покоя отправляет сообщения каждые 5 минут, в конфигураторе это выглядит так:

Exceeded limits detected
Get current from sensor. Current is: 0.0000 mA
Generate current data packet with time: 20.7.19 16:39:54
Send packet: 01 63 00 DA 43 33 5D 1E 00 00 00 00 04 01 00 00
Send uplink frame
StartTx on freq: 868.500
rxStart
txDone
rxStart
rxStart
rxStop
rxStop
Tx complete: dr = 0, power = 5, uplink counter = 8, num retries = 1, time on air = 1647
Packet sent, total packets in BB 0
rxStart
Recv ack: size 0, rssi -68, snr 37, rx window 3, downlink counter 9

Причина выхода в эфир "0x04 Измеряемый параметр вышел за пределы установленные лимитами"
необходимости в измерении mA устройством нет и как избавиться от столь частого выхода в эфир?

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: Конвертер ВЕГА ТП-11. Незапланированный выход в эфир.

Сообщение Support » Пн, 22 июл 2019 09:07

Boris.M писал(а):
Сб, 20 июл 2019 23:49
Имеется ТП-11 с прошивкой 1.4, конфигуратор 1.0.22, конфигурация на отправку сообщений при "замыкании и размыкании", периодичность сбора данных и передачи данных установлена на 24 часа.

Причина выхода в эфир "0x04 Измеряемый параметр вышел за пределы установленные лимитами"
необходимости в измерении mA устройством нет и как избавиться от столь частого выхода в эфир?
Добрый день!

Данная ситуация происходит из за того, что датчик не подключен, и измеряемый параметр на интерфейсе равен 0 мА. Данные показания находятся за порогами, из-за этого и формируется пакет, по соответствующей причине. Вам необходимо скачать "свежую" версию конфигуратора http://iotvega.com/product/config так как Вы не видите и половины настроек реализованных в данной прошивке устройства. В скаченной версии конфигуратора, Вы сможете настроить устройство таким образом, чтобы подобной ситуации не возникало.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

Аватара пользователя
Boris.M
Мимо проходил
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт, 04 июл 2019 17:32

Re: Конвертер ВЕГА ТП-11. Незапланированный выход в эфир.

Сообщение Boris.M » Вт, 30 июл 2019 16:05

Благодарю!
После обновления всё заработало прекрасно!