БС 2.2

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
Ответить
Evgen
Мимо проходил
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср, 24 июл 2019 01:14

БС 2.2

Сообщение Evgen » Чт, 25 июл 2019 17:55

Помогите с настройкой БС 2.2 при работе с sim
Вставляю сим карту мегафона, базовая станция видит сервер, при опросе станции тестером ТС-12 получаю следующую ошибку
>> GW-00003403DE7B7F2A:UNCONF_DW+M | 3633353280386201 | 2019-07-25 13:53:25.358 | 864.1 | SF12 | TOO_LARGE_GW_PING_ERR
кто подскажет куда копать? при подключении проводного интернета все работает отлично.

P.S. тестировал на 2 БС в разных местах

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: БС 2.2

Сообщение Support » Пт, 26 июл 2019 09:18

Добрый день!
Evgen писал(а):
Чт, 25 июл 2019 17:55
Помогите с настройкой БС 2.2 при работе с sim
Вставляю сим карту мегафона, базовая станция видит сервер, при опросе станции тестером ТС-12 получаю следующую ошибку
>> GW-00003403DE7B7F2A:UNCONF_DW+M | 3633353280386201 | 2019-07-25 13:53:25.358 | 864.1 | SF12 | TOO_LARGE_GW_PING_ERR
кто подскажет куда копать? при подключении проводного интернета все работает отлично.

P.S. тестировал на 2 БС в разных местах
Данное сообщение, согласно руководству к IOT Vega Server, возникает при большом пинге до БС. Так как БС пингуется каждые 3 минуты, мы попросту можем не замечать увеличения задержки, наблюдая ее во вкладке Gateways в приложении AdminTool. Попробуйте увеличить RX1 delay (в AdminTool) до 3-5 секунд и перезагрузите тестер.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

Evgen
Мимо проходил
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср, 24 июл 2019 01:14

Re: БС 2.2

Сообщение Evgen » Пт, 26 июл 2019 16:36

Спасибо, помогло )