Перепрошивка СИ-13-485

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
cirkinv342
Мимо проходил
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн, 29 июл 2019 22:55

Перепрошивка СИ-13-485

Сообщение cirkinv342 » Пн, 29 июл 2019 23:08

Добрый день. На СИ-13-485 Каждые 7-8 секунд мигает красный светодиод несколько раз. Не могу подключиться к нему конфигуратором и попробовать перепрошить его. Может подскажете как реанимировать его?

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: Перепрошивка СИ-13-485

Сообщение Support » Вт, 30 июл 2019 11:19

cirkinv342 писал(а):
Пн, 29 июл 2019 23:08
Добрый день. На СИ-13-485 Каждые 7-8 секунд мигает красный светодиод несколько раз. Не могу подключиться к нему конфигуратором и попробовать перепрошить его. Может подскажете как реанимировать его?
Добрый день!

При отключении и последующем включении питания, происходит то же самое? Драйвер com-порта установлен? Устройство "из коробки" ведет себя подобным образом или после определенной манипуляции?
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

cirkinv342
Мимо проходил
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн, 29 июл 2019 22:55

Re: Перепрошивка СИ-13-485

Сообщение cirkinv342 » Вт, 30 июл 2019 12:24

Support писал(а):
Вт, 30 июл 2019 11:19
cirkinv342 писал(а):
Пн, 29 июл 2019 23:08
Добрый день. На СИ-13-485 Каждые 7-8 секунд мигает красный светодиод несколько раз. Не могу подключиться к нему конфигуратором и попробовать перепрошить его. Может подскажете как реанимировать его?
Добрый день!

При отключении и последующем включении питания, происходит то же самое? Драйвер com-порта установлен? Устройство "из коробки" ведет себя подобным образом или после определенной манипуляции?
1. Происходит тоже самое.
2. Драйвер установлен, ранее подключался к датчику. Проблема с драйвером отпадает, т.к. другие датчики подключаются
3. После прошивки до версии 0.15.

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: Перепрошивка СИ-13-485

Сообщение Support » Вт, 30 июл 2019 14:16

1. Происходит тоже самое.
2. Драйвер установлен, ранее подключался к датчику. Проблема с драйвером отпадает, т.к. другие датчики подключаются
3. После прошивки до версии 0.15.
Подключены ли какие-либо провода к клеммной колодке? Если есть отключите, возможно происходит замыкание.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

cirkinv342
Мимо проходил
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн, 29 июл 2019 22:55

Re: Перепрошивка СИ-13-485

Сообщение cirkinv342 » Вт, 30 июл 2019 15:12

Support писал(а):
Вт, 30 июл 2019 14:16
1. Происходит тоже самое.
2. Драйвер установлен, ранее подключался к датчику. Проблема с драйвером отпадает, т.к. другие датчики подключаются
3. После прошивки до версии 0.15.
Подключены ли какие-либо провода к клеммной колодке? Если есть отключите, возможно происходит замыкание.
К датчику ничего не подключено, кроме USB провода.

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: Перепрошивка СИ-13-485

Сообщение Support » Ср, 31 июл 2019 10:19

К датчику ничего не подключено, кроме USB провода.
Добрый день!

Попробуйте заменить USB-кабель. При подключении устройства, оно отображается в диспетчере устройств как com-порт?
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Перепрошивка СИ-13-485

Сообщение petrov_ab » Ср, 31 июл 2019 14:51

Коллеги, а сам СИ-13 не подключен к питанию? Т.е. питается от USB? Как вариант - не хватает мощности питания от USB (как правило мигание красного светодиода об этом и говорит). Попробуйте или подключить к другому порту или запитать СИ-13 от внешнего источника.

cirkinv342
Мимо проходил
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн, 29 июл 2019 22:55

Re: Перепрошивка СИ-13-485

Сообщение cirkinv342 » Ср, 31 июл 2019 19:21

petrov_ab писал(а):
Ср, 31 июл 2019 14:51
Коллеги, а сам СИ-13 не подключен к питанию? Т.е. питается от USB? Как вариант - не хватает мощности питания от USB (как правило мигание красного светодиода об этом и говорит). Попробуйте или подключить к другому порту или запитать СИ-13 от внешнего источника.
USB кабель рабочий, другие датчики подключаются. Датчик перестал работать сразу же после перепрошивки до версии 0.15, причем процесс обновления был завершен успешно. Нужно понимать, можно ли перепрошить датчик с помощью другого ПО по перепрошивке или это может сделать только ваш сервис.

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Перепрошивка СИ-13-485

Сообщение petrov_ab » Ср, 31 июл 2019 20:13

Я не из ВЕГИ :) :D
Сейчас зашел к ним на сайт - в версии СИ-13-485 прошивка 0.15 почему то удалена с сайта, осталась только для 232. Если хотите могу прислать 0,12, только надо знать куда. Попробую вложить в это сообщение, может прокатит.
Вложения
VEGA SI-13 485 0.12.vbf.zip
(104.25 КБ) 385 скачиваний

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Перепрошивка СИ-13-485

Сообщение petrov_ab » Ср, 31 июл 2019 20:19

Сейчас взял "свой" СИ-13-485, прошивка в нем 0.15, вроде работает устойчиво....

Ответить