ТП-11 + Датчик давления 4-20
Здравствуйте, ситуация в следующим через АВР или ОТАА без разницы, данные с датчика перестают передаваться при отключение далее включении батарее при чем пакеты приходят и в IOT PULSE перестают отображаться пока не подключишь к USB через конфигурация потом данные опять начинаю приходить, отключаешь от USB все ок но если опять отключить батарею и включить. Перестают приходить. Что это такое, я прошивал на новую прошивку так для инфо.
Re: ТП-11 + Датчик давления 4-20
Добрый день!
Вероятно проблема заключается в том, что при отключении питания время в устройстве сбрасывается в нулевую отметку. Если на Вашем сервере не работает TimeCorrector, то время не будет синхронизировано, соответственно пакеты будут прилетать с неверной временной меткой. При подключении к конфигуратору происходит синхронизация времени, после чего время в пакетах актуализируется и Вы видите данные от устройства.
Вероятно проблема заключается в том, что при отключении питания время в устройстве сбрасывается в нулевую отметку. Если на Вашем сервере не работает TimeCorrector, то время не будет синхронизировано, соответственно пакеты будут прилетать с неверной временной меткой. При подключении к конфигуратору происходит синхронизация времени, после чего время в пакетах актуализируется и Вы видите данные от устройства.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
-
- Мимо проходил
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Ср, 08 сен 2021 08:13
Re: ТП-11 + Датчик давления 4-20
Почему пишет отказ корректировки - September 8, 2021 2:10 PM : device with devEui 313330343F308512 denied time adjust. Reason: TimeCorrector send a time correct packate September 8, 2021 2:10 PM
-
- Мимо проходил
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Ср, 08 сен 2021 08:13
Re: ТП-11 + Датчик давления 4-20
и на в сервер вега пишет - WARNING: [CWebSocket] WebSocket is OFFLINE [PONG is not received] - что это значит, подскажите.
-
- Мимо проходил
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Ср, 08 сен 2021 08:13
Re: ТП-11 + Датчик давления 4-20
Спасибо...Все ОК. корректор заработал.