СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Добрый день!
Имеются приборы учёта тепла (ПУ) ВЗЛЕТ ТСРВ-033(043), которые необходимо опрашивать. На тест взял оборудование БС 1,2; СИ-13. Запустил IOT Vega Server (настраивал по инструкции, фактически изменил только IP-адрес). Подключил к нему БС (так же по инструкции). Зарегистрировал СИ-13, подключил к нему ПУ и через программу опроса приборов ВЗЛЕТ-СП попытался определить (найти) ПУ. Запрос из программы делаю через Vega LoRa2TCP, но всегда timeout. Направление для меня новое. Можете ли подсказать, что делаю не так или что ещё не сделал?
Имеются приборы учёта тепла (ПУ) ВЗЛЕТ ТСРВ-033(043), которые необходимо опрашивать. На тест взял оборудование БС 1,2; СИ-13. Запустил IOT Vega Server (настраивал по инструкции, фактически изменил только IP-адрес). Подключил к нему БС (так же по инструкции). Зарегистрировал СИ-13, подключил к нему ПУ и через программу опроса приборов ВЗЛЕТ-СП попытался определить (найти) ПУ. Запрос из программы делаю через Vega LoRa2TCP, но всегда timeout. Направление для меня новое. Можете ли подсказать, что делаю не так или что ещё не сделал?
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Добрый день!
Скорее всего (не увидел в описании проблемы) вы не запустили виртуальный COM порт, через который программа опроса должна видеть устройство. Программа Lora2TCP передает данные через TCP порт, который определяется при настройке видимости радиомодема. Если программа опроса умеет работать через TCP порт, то надо указать в настройках его.
Также обратите внимание на размер пакета - он по умолчанию 51 байт, максимально 200. СИ-13 не передает непрерывный поток, он "режет" его на пакеты. Если данные в пакет не помещаются, они просто обрезаются.
Скорее всего (не увидел в описании проблемы) вы не запустили виртуальный COM порт, через который программа опроса должна видеть устройство. Программа Lora2TCP передает данные через TCP порт, который определяется при настройке видимости радиомодема. Если программа опроса умеет работать через TCP порт, то надо указать в настройках его.
Также обратите внимание на размер пакета - он по умолчанию 51 байт, максимально 200. СИ-13 не передает непрерывный поток, он "режет" его на пакеты. Если данные в пакет не помещаются, они просто обрезаются.
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Добрый день!
Так же хотел добавить, что ПО от производителя счетчиков зачастую пытается опросить счетчики в таймингах предусмотренных для подключения по проводу, например запросы летят каждую секунду. При таком частом опросе LoRa не успеет даже отправить пакет на устройство. Ожидать ответ длинной 51 байт придется около 5 секунд на минимальной скорости.
Так же я бы обратил внимание на длину ответа, ожидаемую от подключенного прибора. Если она более 51 байта(при использовании той же минимальной скорости DR0) то, СИ-13, как было сказано ранее, разобьёт ответ на несколько пакетов и доставку ответа придется ждать не 5 секунда а все 10,15 и тп.
Так же хотел добавить, что ПО от производителя счетчиков зачастую пытается опросить счетчики в таймингах предусмотренных для подключения по проводу, например запросы летят каждую секунду. При таком частом опросе LoRa не успеет даже отправить пакет на устройство. Ожидать ответ длинной 51 байт придется около 5 секунд на минимальной скорости.
Так же я бы обратил внимание на длину ответа, ожидаемую от подключенного прибора. Если она более 51 байта(при использовании той же минимальной скорости DR0) то, СИ-13, как было сказано ранее, разобьёт ответ на несколько пакетов и доставку ответа придется ждать не 5 секунда а все 10,15 и тп.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Добрый день! Спасибо огромное за ответы.
Опишу что сделано:
1. Создал виртуальный COM-порт с указанием IP-адреса и порта; 2. На другом компьютере запустил lora2tcp, где добавил устройство; пробовал указывать разный максимальный размер пакета... от 51 до 222
Опишу что сделано:
1. Создал виртуальный COM-порт с указанием IP-адреса и порта; 2. На другом компьютере запустил lora2tcp, где добавил устройство; пробовал указывать разный максимальный размер пакета... от 51 до 222
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
3. Затем запустил в программе "ВЗЛЕТ СП" поиск прибора на конкретном порту. Timeout выставлял в диапазоне от 5 до 60 сек.
результат всегда одинаковый...
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Вот настройки СИ-13:
У меня на устройстве СИ-13 разница с сервером на 5 часов. Может это быть проблемой? Time corrector пока не установил. Прошивка последняя.
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Это вывод на сервере:
Но почему он не доходит до "ВЗЛЕТ СП"?
Может быть нужно смотреть настройки сервера? Но какие?
а это на устройстве:
От устройства вроде есть какой-то ответ...Но почему он не доходит до "ВЗЛЕТ СП"?
Может быть нужно смотреть настройки сервера? Но какие?
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Ряд советов:
1. Увеличить в настройках СИ-13 параметр "Таймаут ответа внешнего устройства". Можно установить 5 секунд, чтобы точно отсеять проблему с получением ответа.
2. С частотами есть некоторые проблемы. Вероятно в настройках устройства на сервере выставлен EU ЧП т.к. передача на устройство осуществляется на частоте 869525000 МГц. На RU плане частота второго приемного окна соответствует 869100000 МГц. Вероятно из-за этого не удается ничего получить от счетчика.
3. От времени на устройстве по большей части ничего не зависит, когда мы работаем в "прозрачном" радиоканале.
4. При организации создании виртуального СОМ порта - TCP в интерфейсе LoRa2TCP в столбце "Есть клиент" галка выставляется?
1. Увеличить в настройках СИ-13 параметр "Таймаут ответа внешнего устройства". Можно установить 5 секунд, чтобы точно отсеять проблему с получением ответа.
2. С частотами есть некоторые проблемы. Вероятно в настройках устройства на сервере выставлен EU ЧП т.к. передача на устройство осуществляется на частоте 869525000 МГц. На RU плане частота второго приемного окна соответствует 869100000 МГц. Вероятно из-за этого не удается ничего получить от счетчика.
3. От времени на устройстве по большей части ничего не зависит, когда мы работаем в "прозрачном" радиоканале.
4. При организации создании виртуального СОМ порта - TCP в интерфейсе LoRa2TCP в столбце "Есть клиент" галка выставляется?
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
По рекомендации:
1. Выставлял Таймаут на СИ-13: 100, 500, 1000 мс;
2. Частотный план устройства на сервере изменил;
4. В интерфейсе LoRa2TCP в столбце "Есть клиент" галочка появляется Так же по RS-232 пытаюсь подключиться к другому прибору учета - УРЖ2КМ. Результат одинаковый.
1. Выставлял Таймаут на СИ-13: 100, 500, 1000 мс;
2. Частотный план устройства на сервере изменил;
4. В интерфейсе LoRa2TCP в столбце "Есть клиент" галочка появляется Так же по RS-232 пытаюсь подключиться к другому прибору учета - УРЖ2КМ. Результат одинаковый.