СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Подскажите, пожалуйста, как можно проверить работоспособность контактов Rx и Tx на СИ-13?
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Мы проверяем путем подключения устройства к ПК с помощью USB - RS232 преобразователя.
Приложите, пожалуйста, логи с СИ-13.
Приложите, пожалуйста, логи с СИ-13.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Судя про трассировке у вас идут данные только от сервера (читай от виртуального СОМ порта, т.е от программы опроса) к радиомодему...а в ответ тишина. Скорее всего могут быть проблемы в точке соединения интерфейса RS-232 радиомодема и тепловычислителя. Проверьте все параметры порта (скорость, четность, стопы и т.п.).
Что бы я еще сделал:
1. Уменьшил время отправки пакета данных например до 5 минут (устройство все равно класса "С" и питается от внешней батареи так что экономия энергии не важна) чтобы "увидеть" в консоли принятые ("зеленые") пакеты;
2. Через кнопку "Send data" отправил бы запрос на передачу (для СИ-13 ответ должен прийти в течении нескольких секунд!) параметров конфигурации радиомодема - на порт "3" отправить код "01". Придет пакет с текущими настройками радиомодема. Их расшифровка описана в Руководстве на стр. 18 - 19.
В принципе оба эти пункта нужны чтобы увидеть обратные пакеты от СИ-13 и убедиться, что он "живой".
Бонус: как проверить работоспособность интерфейса.
1. замыкаем между собой линии Rx и Tx;
2. через "Send Data" отправляем на порт 2 например такой код: 0102030405. почти сразу же (при работающем интерфейсе) мы должны увидеть пришедший пакет (UCONF_UP) такого содержания (примерно, давно не делал ): 03050501010102030405, где (см. стр.16 Руководства):
03 - тип пакета = принимаемые данные
05 - общий размер полученных данных = 5 байт
05 - размер данных в текущем пакете = 5 байт
01 - порядковый номер пакета = 1
01 - всего пакетов =1
0102030405 - наши данные.
Упоминаемое Руководство - Руководство по эксплуатации СИ-13 рев.14
https://iotvega.com/content/ru/si/si13_ ... v%2014.pdf
Если что, пишите, попробуем помочь.
P.S. как уже написали разработчики протокол таких устройств (тепловычислители, счетчики и т.п.) закрыт, а их программы опроса довольно капризны. Я решал похожу задачу с опросом метеостанции МК-26, там пришлось анализировать что прога шлет а потом разбираться с выводом. Пришлось свою прогу писать, которая слала запрос. Хорошо что там был ответ в формате ModBus да и описание было. У вас похоже на команду Чтение группы регистров (0х04) но не совсем. Видимо свой протокол.
Что бы я еще сделал:
1. Уменьшил время отправки пакета данных например до 5 минут (устройство все равно класса "С" и питается от внешней батареи так что экономия энергии не важна) чтобы "увидеть" в консоли принятые ("зеленые") пакеты;
2. Через кнопку "Send data" отправил бы запрос на передачу (для СИ-13 ответ должен прийти в течении нескольких секунд!) параметров конфигурации радиомодема - на порт "3" отправить код "01". Придет пакет с текущими настройками радиомодема. Их расшифровка описана в Руководстве на стр. 18 - 19.
В принципе оба эти пункта нужны чтобы увидеть обратные пакеты от СИ-13 и убедиться, что он "живой".
Бонус: как проверить работоспособность интерфейса.
1. замыкаем между собой линии Rx и Tx;
2. через "Send Data" отправляем на порт 2 например такой код: 0102030405. почти сразу же (при работающем интерфейсе) мы должны увидеть пришедший пакет (UCONF_UP) такого содержания (примерно, давно не делал ): 03050501010102030405, где (см. стр.16 Руководства):
03 - тип пакета = принимаемые данные
05 - общий размер полученных данных = 5 байт
05 - размер данных в текущем пакете = 5 байт
01 - порядковый номер пакета = 1
01 - всего пакетов =1
0102030405 - наши данные.
Упоминаемое Руководство - Руководство по эксплуатации СИ-13 рев.14
https://iotvega.com/content/ru/si/si13_ ... v%2014.pdf
Если что, пишите, попробуем помочь.
P.S. как уже написали разработчики протокол таких устройств (тепловычислители, счетчики и т.п.) закрыт, а их программы опроса довольно капризны. Я решал похожу задачу с опросом метеостанции МК-26, там пришлось анализировать что прога шлет а потом разбираться с выводом. Пришлось свою прогу писать, которая слала запрос. Хорошо что там был ответ в формате ModBus да и описание было. У вас похоже на команду Чтение группы регистров (0х04) но не совсем. Видимо свой протокол.
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Не хотел все подчеркивать так получилось, сорри...
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Итак: судя вот по этим "книжкам" у вас там Modbus RTU и вроде как есть описание...
http://www.tss-k.ru/upload/iblock/P4RS/ ... 38ade3.pdf
https://1sim.ru/img2/EKS/wp-content/upl ... SR-033.pdf
https://vzljot-urfo.ru/upload/iblock/c7 ... f7b7f6.pdf
http://www.tss-k.ru/upload/iblock/P4RS/ ... 38ade3.pdf
https://1sim.ru/img2/EKS/wp-content/upl ... SR-033.pdf
https://vzljot-urfo.ru/upload/iblock/c7 ... f7b7f6.pdf
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Добрый день!
Спасибо за участие в моей проблеме!
Это лог из конфигуратора (ver. 1.0.58). Начиная с подключения и заканчивая timeout прибор учёта:
[T] Try to send data...
[T] Send time correction request
[L] Send data request - OK
[L] MCPS-Confirm: OK
[L] Uplink frame 1
[L] Time on air 1319 ms
[L] Class: C
[L] Confirmation not required
[T] Packet sent, total packets in BB 4
[L] On frequency: 864.3 MHz
[L] On power: 13 dBm
[T] Try to send data...
[L] Send data request - OK
[T] Send packet: 00 04 00 01 02 08 00 01 01 31 00 01 05 10 00 01 05 0C 00 01 01 0D 00 01 01 37 00 02 2C 01 5B 00 01 64 7D 00 01 00 14 00 01 02 2B 00 01 FF
[L] MCPS-Confirm: OK
[L] Uplink frame 2
[L] Time on air 2630 ms
[L] Class: C
[L] Confirmation not required
[T] Packet sent, total packets in BB 3
[L] On frequency: 864.1 MHz
[L] On power: 13 dBm
[T] Try to send data...
[L] Send data request - OK
[T] Send packet: C3 00 56 65 67 61 2D 61 62 73 6F 6C 75 74 65 00 A5 3E 56 45 47 41 20 53 49 2D 31 33 00 00 00 00 80 6C 5F 32 1B E4 00 41 00 01 00 00 00 00 00 00 6F
[L] MCPS-Confirm: OK
[L] Uplink frame 3
[L] Time on air 2794 ms
[L] Class: C
[L] Confirmation not required
[T] Packet sent, total packets in BB 2
[L] On frequency: 864.1 MHz
[L] On power: 13 dBm
[T] Try to send data...
[L] Send data request - OK
[T] Send packet: 0B 01 0B 00 01
[L] MCPS-Confirm: OK
[L] Uplink frame 4
[L] Time on air 1319 ms
[L] Class: C
[L] Confirmation not required
[T] Packet sent, total packets in BB 1
[L] On frequency: 864.9 MHz
[L] On power: 13 dBm
[T] Try to send data...
[L] Send data request - OK
[T] Send packet: 00 08 E1 0B 5E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[L] MCPS-Confirm: OK
[L] Uplink frame 5
[L] Time on air 1811 ms
[L] Class: C
[L] Confirmation not required
[T] Packet sent, total packets in BB 0
[L] On frequency: 864.7 MHz
[L] On power: 13 dBm
[L] MCPS-Indication - OK
[L] Dl frame: 1
[L] Rx wnd: C
[L] Port: 2
[L] Data: 04 FF FA 2C 01 00 00 00 00 FF F0 FF FA 2C 02 00 FF F0 FF FA 2C 03 00 FF F0 FF FA 2C 04 00 FF F0 FF FA 2C 05 00 FF F0
[L] Data rate: 0
[L] RSSI: -37
[L] SNR: 7
[L] MCPS-Indication - OK
[L] Dl frame: 2
[L] Rx wnd: C
[L] Port: 2
[L] Data: 04 01 11 C0 2C
[L] Data rate: 0
[L] RSSI: -40
[L] SNR: 9
[L] MCPS-Indication - OK
[L] Dl frame: 3
[L] Rx wnd: C
[L] Port: 2
[L] Data: 04 FF FA 2C 01 00 00 25 80 FF F0 FF FA 2C 02 08 FF F0 FF FA 2C 03 01 FF F0 FF FA 2C 04 01 FF F0 FF FA 2C 05 01 FF F0
[L] Data rate: 0
[L] RSSI: -37
[L] SNR: 8
[C] Generate current data packet with time: 26.11.21 4:5:0
[L] MCPS-Indication - OK
[L] Dl frame: 4
[L] Rx wnd: C
[L] Port: 2
[L] Data: 04 01 11 C0 2C
[L] Data rate: 0
[L] RSSI: -41
[L] SNR: 8
[T] Try to send data...
[L] Send data request - OK
[T] Send packet: 00 EC 5C A0 61 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[L] MCPS-Confirm: OK
[L] Uplink frame 6
[L] Time on air 1811 ms
[L] Class: C
[L] Confirmation not required
[T] Packet sent, total packets in BB 0
[L] On frequency: 868.9 MHz
[L] On power: 13 dBm
[L] MCPS-Indication - OK
[L] Dl frame: 5
[L] Rx wnd: 1
[L] Port: 2
[L] Data: 04 01 11 C0 2C
[L] Data rate: 0
[L] RSSI: -40
[L] SNR: 9
А это лог с ADMIN TOOL (V1.1.6):
Date Type Data DR Fcnt Freq gatewayId macData Packet Status Port RSSI SNR
26.11.2021 09:05:53 UNCONF_DOWN 040111c02c SF12 BW125 4/5 5 868900000 785EE8FFFE2001E6 SUCCESS 2
26.11.2021 09:05:53 UNCONF_UP 00ec5ca0611b000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 6 868900000 785EE8FFFE2001E6 2 -37 6.2
26.11.2021 09:05:5 UNCONF_DOWN 040111c02c SF12 BW125 4/5 4 869100000 785EE8FFFE2001E6 SUCCESS 2
26.11.2021 09:04:35 UNCONF_DOWN 04fffa2c0100002580fff0fffa2c0208fff0fffa2c0301fff0fffa2c0401fff0fffa2c0501fff0 SF12 BW125 4/5 3 869100000 785EE8FFFE2001E6 SUCCESS 2
26.11.2021 09:04:5 UNCONF_DOWN 040111c02c SF12 BW125 4/5 2 869100000 785EE8FFFE2001E6 SUCCESS 2
26.11.2021 09:03:46 UNCONF_DOWN 04fffa2c0100000000fff0fffa2c0200fff0fffa2c0300fff0fffa2c0400fff0fffa2c0500fff0 SF12 BW125 4/5 1 869100000 785EE8FFFE2001E6 SUCCESS 2
26.11.2021 09:01:33 UNCONF_UP 0008e10b5e1a000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 5 864700000 785EE8FFFE2001E6 2 -31 6.8
26.11.2021 09:01:22 UNCONF_UP 0b010b0001 SF12 BW125 4/5 4 864900000 785EE8FFFE2001E6 85 -35 5.2
26.11.2021 09:01:12 UNCONF_UP c300566567612d6162736f6c75746500a53e564547412053492d313300000000806c5f321be4004100010000000000006f SF12 BW125 4/5 3 864100000 785EE8FFFE2001E6 195 -31 6.8
26.11.2021 09:01:0 UNCONF_UP 00040001020800010131000105100001050c0001010d0001013700022c015b0001647d000100140001022b0001ff SF12 BW125 4/5 2 864100000 785EE8FFFE2001E6 3 -30 7.8
26.11.2021 09:00:50 UNCONF_UP ff12e10b5e SF12 BW125 4/5 1 864300000 785EE8FFFE2001E6 4 -25 7.8
26.11.2021 09:00:32 JOIN_ACC 20c686811f71073d3fdb92a21f3fa02283ffb643e6951c0fb7f1974ad816cd8536 SF12 BW125 4/5 0 869100000 785EE8FFFE2001E6 SUCCESS 0
26.11.2021 09:00:32 JOIN_REQ SF12 BW125 4/5 0 869100000 785EE8FFFE2001E6 0 -42 8
26.11.2021 08:54:7 UNCONF_UP 00e4ce0c5e1b000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 208 864700000 785EE8FFFE2001E6 2 -31 8.8
26.11.2021 08:49:7 UNCONF_UP 00b8cd0c5e1b000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 207 864700000 785EE8FFFE2001E6 2 -27 7.2
26.11.2021 08:44:7 UNCONF_UP 008ccc0c5e1b000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 206 868900000 785EE8FFFE2001E6 2 -28 8
26.11.2021 08:39:7 UNCONF_UP 0060cb0c5e1b000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 205 864100000 785EE8FFFE2001E6 2 -30 7.2
26.11.2021 08:34:7 UNCONF_UP 0034ca0c5e1b000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 204 864500000 785EE8FFFE2001E6 2 -31 6.8
26.11.2021 08:29:7 UNCONF_UP 0008c90c5e1a000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 203 864900000 785EE8FFFE2001E6 2 -31 7.2
26.11.2021 08:24:7 UNCONF_UP 00dcc70c5e1a000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 202 864100000 785EE8FFFE2001E6 2 -45 9
26.11.2021 08:19:7 UNCONF_UP 00b0c60c5e1a000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 201 864300000 785EE8FFFE2001E6 2 -31 7
26.11.2021 08:14:7 UNCONF_UP 0084c50c5e1b000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 200 868900000 785EE8FFFE2001E6 2 -34 8.8
26.11.2021 08:09:7 UNCONF_UP 0058c40c5e1a000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 199 868900000 785EE8FFFE2001E6 2 -27 9
26.11.2021 08:04:7 UNCONF_UP 002cc30c5e19000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 198 864100000 785EE8FFFE2001E6 2 -35 8.5
26.11.2021 07:59:7 UNCONF_UP 0000c20c5e1a000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 197 868900000 785EE8FFFE2001E6 2 -36 7.8
26.11.2021 07:54:7 UNCONF_UP 00d4c00c5e19000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 196 864300000 785EE8FFFE2001E6 2 -31 8.5
26.11.2021 07:49:7 UNCONF_UP 00a8bf0c5e1a000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 195 864100000 785EE8FFFE2001E6 2 -33 8.2
26.11.2021 07:44:7 UNCONF_UP 007cbe0c5e1a000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 194 868900000 785EE8FFFE2001E6 2 -41 6
26.11.2021 07:39:7 UNCONF_UP 0050bd0c5e1a000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 193 868900000 785EE8FFFE2001E6 2 -36 7
26.11.2021 07:34:7 UNCONF_UP 0024bc0c5e19000000000000000000000000 SF12 BW125 4/5 192 864700000 785EE8FFFE2001E6 2 -33 6.2
Почему-то не получается приложить *.xls-файл...
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Добрый день!
На самое простое я и не посмотрел. Прошивка A.0b3EU не работает в "прозрачном" режиме. Приложил последнюю версию с возможностью опроса.
На самое простое я и не посмотрел. Прошивка A.0b3EU не работает в "прозрачном" режиме. Приложил последнюю версию с возможностью опроса.
- Вложения
-
- VEGA SI-13 A.1b2EU.vbf.7z
- (104.24 КБ) 222 скачивания
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Очень благодарен за ответы и участие в моей проблеме, спасибо!
Я наверное уже до абсурда дохожу...
Обратил внимание на фото с описанием СИ-13, размещенном на сайте. На устройстве, которое у меня нет микросхемы (выделил красным).
Не может ли быть это причиной не верного поведения этого устройства?
Это фото с сайта: Это фото моего устройства: Так же пробовал вот это:
Я наверное уже до абсурда дохожу...
Прошивку (A.1b2EU) обновил. результат = 0.
Обратил внимание на фото с описанием СИ-13, размещенном на сайте. На устройстве, которое у меня нет микросхемы (выделил красным).
Не может ли быть это причиной не верного поведения этого устройства?
Это фото с сайта: Это фото моего устройства: Так же пробовал вот это:
В ответ тишина:petrov_ab писал(а): ↑Чт, 25 ноя 2021 19:40Бонус: как проверить работоспособность интерфейса.
1. замыкаем между собой линии Rx и Tx;
2. через "Send Data" отправляем на порт 2 например такой код: 0102030405. почти сразу же (при работающем интерфейсе) мы должны увидеть пришедший пакет (UCONF_UP) такого содержания (примерно, давно не делал ): 03050501010102030405, где (см. стр.16 Руководства):
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
Судя по версии платы (сентябрь 2018) у вас одна из первых разработок. Не факт что будет работать с новыми прошивками корректно. где то в форуме вроде бы это обсуждалось, но могу и ошибаться.
А так...явно что то с интерфейсом.
ИМХО -микросхема эта для версии RS-485.
Я к сожалению не могу посмотреть в реалии где и как, не работаю...увы...
А так...явно что то с интерфейсом.
ИМХО -микросхема эта для версии RS-485.
Я к сожалению не могу посмотреть в реалии где и как, не работаю...увы...
Re: СИ-13 NEW + ВЗЛЕТ
В порядке бреда - а у вас точно версия Си-13-232? Не Си-13-485?