При подключении в конфигураторе выдает следуеще
VegaSiP: wrong param id (1048) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (1048) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (1048) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (1048) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (1048) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (1033) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (57) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (58) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (59) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (60) in GET_PARAM_SI_MESS_T
VegaSiP: wrong param id (61) in GET_PARAM_SI_MESS_T
описание ни где не нашел, кто подскажет что делать?
Smart-SS0101
Re: Smart-SS0101
Данные сообщения возникают в том случае, когда используется новая версия конфигуратора и старая версия прошивки. Эти сообщения говорят о том, что некоторые параметры, которые запрашивает конфигуратор устройство не знает. На функционал устройства данные сообщения не влияют поэтому на них можно не обращать внимания.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: Smart-SS0101
а где взять новую прошивку? на сайте не увидел
и еще вопрос, если данные сообщения ни на что не влияют, то почему в пульсе с этого датчика не показывается тревога?
и еще вопрос, если данные сообщения ни на что не влияют, то почему в пульсе с этого датчика не показывается тревога?
Re: Smart-SS0101
Прошивки от дымодатчика не выкладываются т.к. при перерепрошивке требуется калибровка.
Если сообщения об ошибке на сервере отсутствуют вероятнее проблема в чем-то другом. Точнее можно сказать если будет лог с сервера и с устройства.
Если сообщения об ошибке на сервере отсутствуют вероятнее проблема в чем-то другом. Точнее можно сказать если будет лог с сервера и с устройства.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: Smart-SS0101
Я давно уже практически не использую Pulse, все взаимодействие через шлюз ModBus со SCADA и PI Sysytem. SS0101 тревогу выдает, только надо анализировать поле "Причина отправки пакета". Мне больше не нравится что сброс тревоги только по приходу "чистого" пакета ("по времени")...ну или уже в отображалке как то придумывать квитирование или руками или по времени (напрмер через 5 минут). Иначе повторная тревога не зафиксируется.