Добрый день!
Логика работы устройств предполагает перезапуск оборудования при получении команды с настройками т.е. если Вы отправите команду с типом 00ХХХХХХХХ(где Х настройки) на порт 3, то устройство перезапуститься. При этом не обязательно что то менять в настройках, можно направить команду с текущими настройками.
Пример формирования команды ниже:
Код: Выделить всё
00040001010800010510000101, где
00 - тип пакета с настройками
0400 - ID параметра "Запрашивать подтверждение"
01 - размер данных параметра Запрашивать подтверждение"
01 - значение параметра "Запрашивать подтверждение" - в нашем случае это 1 - запрашивать
0800 - ID параметра "Количество переповторов"
01 - размер данных параметра "Количество переповторов"
05 - значение параметра "Количество переповторов" - в нашем случае это 5 переповторов
1000 - ID параметра "Период передачи данных". Нужно учесть тот факт, что в документации все написано в DEC, при этом пакет формируется в HEX. Поэтому необходимо помнить, что данные нужно переводить из DEC в HEX.
01 - размер данных параметра "Период передачи данных"
01 - значение параметра "Период передачи данных" - в нашем случае это 1 - 1 час
Прикладываю ссылку на документацию откуда была взята информация:
https://iotvega.com/content/ru/si/tp11/ ... v%2015.pdf