Всем доброго времени суток!
Столкнулись со следующей задачей, а именно были приобретены модемы SH-2 (v1) для считывания значений регистров приборов КИПиА.
Настройка модема для работы в сети проблем не вызывает. Камнем преткновения стал вопрос о настройке опроса регистров прибора (расходомер ВЗЛЕТ РСЛ-222). Таблица регистров для ранее упомянутого расходомера была скачена с сайта производителя. А далее тупик т.к. ранее данными вопросами не занимался. Прошу оказать помощь в решении данного вопроса.
Считывание данных из регистров модемом SH-2
-
- Мимо проходил
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Ср, 16 окт 2024 17:42
Re: Считывание данных из регистров модемом SH-2
Добрый день!
Рекомендуем ознакомиться с документацией с сайта производителя Взлет. Подробнее чем это прописано на сайте ранее документации не встречали.
Для настройки опроса на стороне SH необходимо в настройках во вкладке "Настройки ModBus" указать ID подключаемого устройства и прописать регистры, которые необходимо опрашивать. Рассмотрим на примере текущего времени:
Со стороны SH это выглядит следующим образом:
Указывается:
- ID, в нашем случае 1. На Взлете, согласно документации может быть от 1 до 254
- указывается функция, для времени это 03
- начальный адрес и количество регистров. За один запрос можно опросить пару регистров.
SH после опроса сразу пропишет считанные регистры и при ближайшей отправке передаст данные на сервер.
Так же обращаю внимание, что
- должен быть настроен корректно интерфейс в настройках "Вега SH-2"
- должен быть выбран режим работы - "ModBus"
- на плате перемычки должны быть установлены в режим RS485.
Рекомендуем ознакомиться с документацией с сайта производителя Взлет. Подробнее чем это прописано на сайте ранее документации не встречали.
Для настройки опроса на стороне SH необходимо в настройках во вкладке "Настройки ModBus" указать ID подключаемого устройства и прописать регистры, которые необходимо опрашивать. Рассмотрим на примере текущего времени:
Со стороны SH это выглядит следующим образом:
Указывается:
- ID, в нашем случае 1. На Взлете, согласно документации может быть от 1 до 254
- указывается функция, для времени это 03
- начальный адрес и количество регистров. За один запрос можно опросить пару регистров.
SH после опроса сразу пропишет считанные регистры и при ближайшей отправке передаст данные на сервер.
Так же обращаю внимание, что
- должен быть настроен корректно интерфейс в настройках "Вега SH-2"
- должен быть выбран режим работы - "ModBus"
- на плате перемычки должны быть установлены в режим RS485.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
-
- Мимо проходил
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Ср, 16 окт 2024 17:42
Re: Считывание данных из регистров модемом SH-2
Спасибо!
Проверил данный пример, работает.
Буду разбираться с используемыми регистрами.
Проверил данный пример, работает.
Буду разбираться с используемыми регистрами.