Lora2ModBus и методы борьбы с ним

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
Ответить
petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Lora2ModBus и методы борьбы с ним

Сообщение petrov_ab » Ср, 14 авг 2019 19:34

Уважаемые коллеги!
Я начинаю эту ветку с целью поделиться своим опытом и услышать ваш в области работы с шлюзом Lora2ModBus. На мой взгляд это нужная вещь - сейчас она является основной связью между серверами LoRa и системами RAPID SCADA и PI. К сожалению, как я понимаю, ВЕГА почти перестала поддерживать это направление...а зря.
Большим недостатком этого шлюза является работа только в одну сторону - от сервера, т.е. управление через ModBus с ним не получится. Ну на это у меня есть свои мысли с названием MQTT :)
Возможно эту тему надо было разместить в разделе "Обмен опытом", тут как раз все про LoRa так что здесь все это уместнее.

К делу.
Сегодня под воздействием поста про невключение выходов у M-Bus1 собрал стенд, проверил ну и заодно решил поработать с СИ-12 - давно уже собираюсь. Пост про это описан в ветке про M-Bus1.
Поскольку в результате я планирую заведение сигналов с датчика на SCADA и управление выходами оттуда же, то завел устройство в шлюз...и увидел что есть простор для доработок (слава разработчикам ВЕГА, что они все делают через json, который легко правится :)). Что сделал в результате:
1. В пакетах 0х04 (сигнал о включении/отключении внешнего питания) я решил вынести время включения/выключения внешнего питания в отдельный регистр, чтобы он не перетирался другими пакетами - зато всегда знаем, когда питание выключилось. В оригинале время получения данных в любом пакете писались в один регистр;
2. Добавил обработку пакета 0х05 - состояние выходов, взял три значения - номер выхода, состояние и время изменения. Дальнейшая обработка будет вестись уже SCADA, в том числе и сохранение истории.

Файл с корректировкой во вложении.
SI-12.7z
(776 байт) 466 скачиваний

Аватара пользователя
Boris.M
Мимо проходил
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт, 04 июл 2019 17:32

Re: Lora2ModBus и методы борьбы с ним

Сообщение Boris.M » Пн, 26 авг 2019 19:03

Спрашивал сотрудников Веги про доработку Lora2ModBus и пришёл к выводу что надо писать своё...
Пишу в свободное время, конвертер в Lora в Модбас TCP/RTU написал с возможностью передачи данных на устройства,
дописываю конвертер Lora в EXOline для работы Lora и EXO scada
В такой связке нет необходимости в покупке лицензии для скады для одного пользователя
и нет необходимости в добавлении каких то контроллеров.

scadapack
Мимо проходил
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт, 11 окт 2019 10:52
Откуда: г. Степногорск

Re: Lora2ModBus и методы борьбы с ним

Сообщение scadapack » Чт, 24 окт 2019 15:39

Меня так же опечалило отсутствие возможности управления выходными сигналами с программы Lora2ModBus, что сильно ограничивает применение в SCADA. Я пытаюсь подключить Вегу к моей СКАДА-системе. Первоначально, данные о состоянии охранных входов СИ-12 передавались через Lora2ModBus только при передаче данных со счётных входов. При замене файла "SI-12.json" с предыдущего поста, данные стали прилетать сразу при срабатывании охраны, за что большое спасибо petrov_ab.
Уважаемый Boris.M, прошу Вас поделиться вашей разработкой конвертера Lora в ModBus TCP/RTU.
Вячеслав Михайлов

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Lora2ModBus и методы борьбы с ним

Сообщение petrov_ab » Чт, 24 окт 2019 20:36

Если не секрет - что за SCADA? Я пользую RAPID, бесплатную (относительно :)). До этого немного пообщался с TraceMode - хорошая система, но уж очень дорогая...
Проводил эксперименты с СИ-12 (управлением), стенд и сейчас еще не разобран. В общем было так:

RAPID Scada -> кнопка в интерфейсе -> канал управления -> MQTT драйвер
|
V
MQTT Broker Mosquitto (на локальной системе)
| ^
V |
Самописанная прога на Python 3.7, которая читает и анализирует топик на брокере от SCADA| =====> WebSock ==> VEGA Server - СИ-12

Состояние входов СИ-12 -> VEGA Server --> SCADA -->отображение

Коряво и не полно, но логика примерно такая, и, что интересно, работает :)
Там много игр получается с задержками и вследствие MQTT повтор команды не проходит - такова уж логика драйвера MQTT в SCADA - читает или по изменению топика или с частотой цикла SCADA (!) - поэтому сделана "обратная связь"
Состояние выхода СИ-12 --> Vega Server --> MQTT драйвер (его еще вроде бы как нет :)) --> прога на Python (зануляет топик) --> SCADA

В общем с задержками получается, что через 1 - 2 секунды команду можно повторять.

Понятно, что это игрушки, если есть рабочий шлюз "двухстороннего" Modbus к серверу VEGA - было бы прекрасно!

scadapack
Мимо проходил
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пт, 11 окт 2019 10:52
Откуда: г. Степногорск

Re: Lora2ModBus и методы борьбы с ним

Сообщение scadapack » Пт, 25 окт 2019 12:14

SCADA InTouch на базе Wonderware System Platform. Двухсторонний обмен данными с нескольких контроллеров DirectLOGIC по Ethernet и RS-232/485 и по прозрачному радиоканалу через OPC сервер Kepware AutomationDirect. Так же опрашиваем тепловычислители ВКТ-7 коммерческого учёта через их OPC-сервер. Больше тысячи тегов управления, сигнализации и измерений. Совмещает систему диспетчерского управления энергетическим хозяйством завода и систему технического учёта всех видов энергоресурсов (электроэнергия, сжатый воздух, промышленно-бытовые стоки, отопление, горячая и холодная вода). Автоматическое поддержание температуры воздуха в цехах за счёт управления приточной вентиляцией с калориферами и многое другое. Систему поэтапно внедряем с 2002 года, расширяя обхват и функционал. На данный момент остаётся много мелких объектов, к которым сложно или невозможно подключение проводных каналов связи. По этому мой выбор пал на оборудование Вега. Необходимый радиус обхвата до километра от базовой станции. Счётчики и расходомеры удалённые читать то без проблем по импульсному выходу, а вот управлять простым удалённым объектом через СИ-12 не получается.
Данные с Веги читаю от LoRa2ModBus по протоколу ModBusTCP OPC-сервером Wonderware DASMBTCP DAServer и далее в Wonderware System Platform и визуализацию InTouch.
Вячеслав Михайлов

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: Lora2ModBus и методы борьбы с ним

Сообщение petrov_ab » Пт, 25 окт 2019 16:57

InTouch - красота...завидую белой завистью..
В свое время на филиале делали телемеханику (отображение и управление) на ней (девятка) с РТ-Софт.
Сейчас никого не осталось кто бы мог с ней работать. И отобрать никак :(
Я в свое время тоже оценивал разных производителей, у ВЕГА лучше на порядок и номенклатура и цена...да и все разумно и понятно.

Хорошо что кто то есть с промавтоматизацией, не ЖКХ...

Ответить