БС2.2 rev7

Однажды я купил в Веге...
G4FC
Мимо проходил
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн, 10 мар 2025 14:56

Re: БС2.2 rev7

Сообщение G4FC » Ср, 09 апр 2025 07:52

как с вега-сервера забрать данные получаемые от датчика?

petrov_ab
Всякое повидал
Сообщения: 384
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: БС2.2 rev7

Сообщение petrov_ab » Ср, 09 апр 2025 15:35

Ну это зависит от того, что вы хотите )))
1. Я в основном делал через Lora2Modbus - забирал с портов SCADA системой
https://iotvega.com/soft/lora2modbus
2. Есть Lora2TCP - это будет передача через виртуальный СОМ порт.
https://iotvega.com/soft/lora2tcp
3. Ну или писать свое - там есть API в документации.
https://iotvega.com/content/ru/soft/ser ... 0rev23.pdf
4. Есть несколько платформ в Интеренте которые работают с этим оборудованием (точнее с WinSock)

G4FC
Мимо проходил
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн, 10 мар 2025 14:56

Re: БС2.2 rev7

Сообщение G4FC » Чт, 10 апр 2025 08:51

petrov_ab писал(а):
Ср, 09 апр 2025 15:35
Ну это зависит от того, что вы хотите )))
1. Я в основном делал через Lora2Modbus - забирал с портов SCADA системой
https://iotvega.com/soft/lora2modbus
2. Есть Lora2TCP - это будет передача через виртуальный СОМ порт.
https://iotvega.com/soft/lora2tcp
3. Ну или писать свое - там есть API в документации.
https://iotvega.com/content/ru/soft/ser ... 0rev23.pdf
4. Есть несколько платформ в Интеренте которые работают с этим оборудованием (точнее с WinSock)
А вега сервер не архивирует данные? я в базе postgress вижу что обмен есть с датчиками, это элементарно было бы производителю в postgress также и пакеты архивировть но почему то производитель видимо этого не сделал....
Изображение

petrov_ab
Всякое повидал
Сообщения: 384
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: БС2.2 rev7

Сообщение petrov_ab » Чт, 10 апр 2025 18:28

Это к производителю )))
Хотя насколько я помню, rawdata архивируется...

G4FC
Мимо проходил
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн, 10 мар 2025 14:56

Re: БС2.2 rev7

Сообщение G4FC » Пт, 11 апр 2025 08:42

petrov_ab писал(а):
Чт, 10 апр 2025 18:28
Это к производителю )))
Хотя насколько я помню, rawdata архивируется...
rawdata - в руководстве сказано в этой таблице данные принятые от устройств и переданные на устройство.
В поле data должны быть данные? как сделать чтобы данные были? может в конфигурации сервера указывается архивирование?

petrov_ab
Всякое повидал
Сообщения: 384
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: БС2.2 rev7

Сообщение petrov_ab » Пт, 11 апр 2025 13:28

Так у вас гейт один, устройство одно и то же а метка времени разная, по нарастающей. Пакеты с данными вроде бы должны приходить на порт 2. Порт 5 - время.

G4FC
Мимо проходил
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн, 10 мар 2025 14:56

Re: БС2.2 rev7

Сообщение G4FC » Пт, 11 апр 2025 13:37

А где эти пакеты в базе postgress увидеть ?

petrov_ab
Всякое повидал
Сообщения: 384
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: БС2.2 rev7

Сообщение petrov_ab » Пт, 11 апр 2025 14:21

Поле data в шестнадцатеричном формате, BLOB

Я не работал с postgres, у нас был MySQL. разницы нет

G4FC
Мимо проходил
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн, 10 мар 2025 14:56

Re: БС2.2 rev7

Сообщение G4FC » Пн, 14 апр 2025 07:58

Изображение
у меня в поле data почему то данных нет :shock: :shock: :shock:

petrov_ab
Всякое повидал
Сообщения: 384
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: БС2.2 rev7

Сообщение petrov_ab » Пн, 14 апр 2025 11:14

У вас там метка "binary data", указывающая что там BLOB - большой бинарный объект. Видимо ваша утилита их не показывает. Там по другому нельзя, потому как размер данных неизвестен. Может как то переключить просмотр на BLOB?
А раз в базу пишется то и в AdminTool тоже видно должно быть

Ответить