LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
-
IlyaB
- Техническая поддержка
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: Вт, 06 авг 2019 08:39
Сообщение
IlyaB » Чт, 17 авг 2023 08:51
DenisGoAm писал(а): ↑Вт, 01 авг 2023 01:08
Добрый день, у меня такая же проблема, отправляю запрос на корректировку времени через AdminTools, пакет корректировки ложится корректно в БД, но время у прибора не меняет.
В итоге есть пошаговый алгоритм устранения проблемы?
Установил сегодня IOT Vega TimeCorrector, пока по результатам не могу сказать:)
Добрый день!
Обратите внимание, что счетчик - это устройство класса А и устройство получает пакет в момент выхода на связь. Возможно Вы просто не дождались когда счетчик "проснется". Что касается TimeCorrector'а, то нужно понимать, что счетчик присылает корректировку раз в 7 дней т.е. тут тоже необходимо некоторое время ожидать корректировки.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
-
kaspiysk113
- Мимо проходил
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вт, 28 ноя 2023 15:42
Сообщение
kaspiysk113 » Вт, 16 янв 2024 20:40
viewtopic.php?f=2&t=1480
Коррекцию нужно проводить сразу же, не более чем через 2-3 секунды после получения пакета со временем от счётчика, иначе реакции не будет.
И второе, ждать неделю не нужно, вызываете REJOIN магнитом, сразу за ним последуют несколько пакетов, в том числе и со временем по f_port=4, на который и нужно отвечать.
если у вас ChirpStack, воспользуйтесь моим корректором, он есть вот здесь
https://github.com/ub6wbw/Vega-Time-Corrector