СИ-11 максимальная частота отправки

Сообщение kchuva » Ср, 23 окт 2019 20:10

Добрый день!
В руководстве на устройство СИ-11 в разделе "VEGA LORAWAN CONFIGURATOR" в пункте "Вкладка Вега СИ-11" описано, что при срабатывании охранного входа максимальная частота отправки тревожных пакетов составляет - раз в 1 секунду.

Подскажите, пожалуйста, чтобы обеспечить такую частоту нужно ли особым образом выполнить настройку параметров сети LoRa? Как технически обеспечивается такая частота, если минимальный интервал на открытие приемного окна составляет 1 секунду?

С уважением,
Константин

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: СИ-11 максимальная частота отправки

Сообщение petrov_ab » Ср, 23 окт 2019 21:08

А зачем? При такой частоте отправки батарея истощится буквально за несколько дней...
Отправка тревожных пакетов не зависит от приемного окна, это исключение.
Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда при подключении датчика на вход или в результате "грязного" контакта или вследствие наводки идут ложные срабатывания. Секунда - не секунда, но пакеты с разницей в три секунды видел :) Думаю, что и секунду осилит.

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: СИ-11 максимальная частота отправки

Сообщение Support » Чт, 24 окт 2019 08:41

Добрый день!
kchuva писал(а):
Ср, 23 окт 2019 20:10
В руководстве на устройство СИ-11 в разделе "VEGA LORAWAN CONFIGURATOR" в пункте "Вкладка Вега СИ-11" описано, что при срабатывании охранного входа максимальная частота отправки тревожных пакетов составляет - раз в 1 секунду.

Подскажите, пожалуйста, чтобы обеспечить такую частоту нужно ли особым образом выполнить настройку параметров сети LoRa? Как технически обеспечивается такая частота, если минимальный интервал на открытие приемного окна составляет 1 секунду?
В руководстве пользователя, некорректная формулировка. Имелось в виду: максимальная частота генерации тревожного пакета - 1 раз в секунду.
Если между двумя срабатываниями охранного входа, будет менее 1 секунды, второе срабатывание не будет зарегистрировано.

Благодарим за то, что обратили наше внимание на данную ошибку!
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

kchuva
Мимо проходил
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср, 23 окт 2019 20:00

Re: СИ-11 максимальная частота отправки

Сообщение kchuva » Чт, 24 окт 2019 14:09

Support писал(а):
Чт, 24 окт 2019 08:41
В руководстве пользователя, некорректная формулировка. Имелось в виду: максимальная частота генерации тревожного пакета - 1 раз в секунду.
Если между двумя срабатываниями охранного входа, будет менее 1 секунды, второе срабатывание не будет зарегистрировано.

Благодарим за то, что обратили наше внимание на данную ошибку!
Спасибо за ответ!
Правильно я ли понимаю, что отправка тревожных пакетов по LoRaWAN будет выполняться с определенным периодом отправки (минимум 5 минут) ?

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: СИ-11 максимальная частота отправки

Сообщение Support » Чт, 24 окт 2019 14:51

kchuva писал(а):
Чт, 24 окт 2019 14:09
Спасибо за ответ!
Правильно я ли понимаю, что отправка тревожных пакетов по LoRaWAN будет выполняться с определенным периодом отправки (минимум 5 минут) ?
Нет, не так. Отправка тревожного пакета инициируется сразу после регистрации тревоги.

Если отправка еще не закончена, а уже зарегистрирована новая тревога, устройство заблокирует передачу нового пакета, положит в черный ящик.
Отправку произведёт после завершения передачи предыдущего пакета.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

kchuva
Мимо проходил
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср, 23 окт 2019 20:00

Re: СИ-11 максимальная частота отправки

Сообщение kchuva » Чт, 24 окт 2019 14:58

Спасибо!