MS-0101

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
Ответить
movyster
Мимо проходил
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт, 22 ноя 2019 20:53

MS-0101

Сообщение movyster » Пт, 22 ноя 2019 21:24

Добрый день ! Что нужно сконфигурить в датчике движения, чтобы он начал посылать тревожные пакеты по наличию движения ? Автопостановка на охрану 1 мин не помогает: красный диод моргает при движении, но пакеты передаются один из ста

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: MS-0101

Сообщение Support » Пн, 25 ноя 2019 09:50

Добрый день!
movyster писал(а):
Пт, 22 ноя 2019 21:24
Добрый день ! Что нужно сконфигурить в датчике движения, чтобы он начал посылать тревожные пакеты по наличию движения ? Автопостановка на охрану 1 мин не помогает: красный диод моргает при движении, но пакеты передаются один из ста
Первым делом, проверяйте настройки сети и устройства. А именно, настройки частотного плана на БС, сервере, устройстве.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: MS-0101

Сообщение petrov_ab » Пн, 25 ноя 2019 13:19

И посмотрите какая у вас версия прошивки. На "первой" прошивке (до 1,3) был довольно большой таймаут перед переходом в "боевой" режим. Несколько минут иногда занимал. Правда, если честно, с новой прошивкой сильно не тестировал.