СИ-21, потеря частых изменений

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
Ответить
eakalinin
Мимо проходил
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт, 03 дек 2019 13:38

СИ-21, потеря частых изменений

Сообщение eakalinin » Вт, 03 дек 2019 13:56

Добрый день ! В настройках выставлена сработка охранного входа по замыканию и размыканию. Если, например, вход замыкается, а затем размыкается с задержкой менее 5 секунд, на сервер отправляется только пакет с замыканием, информация о размыкании теряется; если затем снова замкнуть вход, то передастся снова пакет с замыканием. Замыкание/размыкание - не важно, если между изменениями состояния меньше 5 секунд, то 2-е изменение как будто не фиксируется. Версия прошивки была 0.7. На вашем сайте раздела по СИ-21 уже нет и прошивку нашли на другом сайте, обновили до 0.13, но ничего не изменилось. Правда, если запараллелить охранный вход со счётным, возможно хотя бы понять, что было изменение состояния, но на верхнем уровне можно длительное время не догадываться, какое же на самом деле состояние входа, а если этот вход аварийный, неверно оценить обстановку. Есть ли прошивка, исправляющая данный недостаток ?

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 369
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Сообщение petrov_ab » Ср, 04 дек 2019 13:10

Я вот только что написал в другой ветке, посмотрите, может быть пригодится:
viewtopic.php?f=3&t=198#p614

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Сообщение Support » Ср, 04 дек 2019 14:23

Добрый день!
eakalinin писал(а):
Вт, 03 дек 2019 13:56
Добрый день ! В настройках выставлена сработка охранного входа по замыканию и размыканию. Если, например, вход замыкается, а затем размыкается с задержкой менее 5 секунд, на сервер отправляется только пакет с замыканием, информация о размыкании теряется; если затем снова замкнуть вход, то передастся снова пакет с замыканием. Замыкание/размыкание - не важно, если между изменениями состояния меньше 5 секунд, то 2-е изменение как будто не фиксируется. Версия прошивки была 0.7. На вашем сайте раздела по СИ-21 уже нет и прошивку нашли на другом сайте, обновили до 0.13, но ничего не изменилось. Правда, если запараллелить охранный вход со счётным, возможно хотя бы понять, что было изменение состояния, но на верхнем уровне можно длительное время не догадываться, какое же на самом деле состояние входа, а если этот вход аварийный, неверно оценить обстановку. Есть ли прошивка, исправляющая данный недостаток ?
По ссылке можете скачать версию прошивки 1.1.https://cloud.mail.ru/public/5LG6/4sqVdEVwC

Описанная Вами ситуация, не является недостатком. После изменения состояния охранного входа, следующее изменение, будет зафиксировано по истечению 2 секунд.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

eakalinin
Мимо проходил
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт, 03 дек 2019 13:38

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Сообщение eakalinin » Ср, 04 дек 2019 14:56

2 секунды для версии прошивки 1.1 ? У нас около 5 секунд получается. Если в пределах этого времени (2 либо 5 секунд) происходит изменение входа, то оно не фиксируется и сервер не получает информации, что вход поменял состояние, новое состояние придёт только при следующем изменении состояния входа либо по расписанию ? Т.е. сервер может долгое время иметь неверное представление о состоянии входа (и не получить информации, что он вообще менялся). Можно ведь после прошествия 2 (или 5 секунд) анализировать, если состояние входа отличается от того, что передано в последний раз, то передавать новое состояние.

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Сообщение Support » Ср, 04 дек 2019 15:25

eakalinin писал(а):
Ср, 04 дек 2019 14:56
2 секунды для версии прошивки 1.1 ? У нас около 5 секунд получается. Если в пределах этого времени (2 либо 5 секунд) происходит изменение входа, то оно не фиксируется и сервер не получает информации, что вход поменял состояние, новое состояние придёт только при следующем изменении состояния входа либо по расписанию ? Т.е. сервер может долгое время иметь неверное представление о состоянии входа (и не получить информации, что он вообще менялся). Можно ведь после прошествия 2 (или 5 секунд) анализировать, если состояние входа отличается от того, что передано в последний раз, то передавать новое состояние.
Подняли документацию. До версии прошивки 0.15, описанная задержка, была равна 10 секундам. В версии 1.1, задержка равна 2 секундам.

Устройство анализирует изменение состояний, но так как это изменение происходит в момент установленной задержки, фиксации тревоги не происходит.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

eakalinin
Мимо проходил
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт, 03 дек 2019 13:38

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Сообщение eakalinin » Пн, 09 дек 2019 21:10

Проблема решилась допаиванием конденсаторов 2.2 мкФ между входами и Gnd - при замыкании конденсатор быстро разряжается, а при размыкании заряжается до уровня "1" 3-4 секунды, что больше упомянутых 2 секунд, в итоге устройство передаёт пакет и по замыканию и по размыканию, даже если замыкание было кратковременным.

petrov_ab
Иногда пишу
Сообщения: 369
Зарегистрирован: Вт, 16 июл 2019 16:42
Откуда: Подмосковье

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Сообщение petrov_ab » Ср, 11 дек 2019 15:41

Ну в общем то о чем я и писал в viewtopic.php?f=3&t=198#p614. Стоит иметь в виду, что изменения выхода во время "задержки" приведут только к увеличению времени задержки, но зафиксируется только один импульс.

eakalinin
Мимо проходил
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт, 03 дек 2019 13:38

Re: СИ-21, потеря частых изменений

Сообщение eakalinin » Чт, 12 дек 2019 15:57

Да, это решает проблему только частично. Если после достижения уровня "1" (после размыкания) в течение 2-х секунд возникнет замыкание, то оно также не передастся. В идеале бы, конечно, чтобы в прошивке был анализ, если по прошествии упомянутых 2-х секунд с момента последней фиксации изменения состояния входа оно поменялось, то фиксировать это и инициировать очередную передачу.

Ответить