LoRa2TCP
LoRa2TCP
Для работы lora2tcp нужно, чтобы опросчик обратился к устройству lora, после чего устанавливается TCP-соединение. Как быть, если устройству необходимо первому передать данные опросчику, когда TCP-соединение не установлено?
Re: LoRa2TCP
Добрый день!
Сначала устанавливаем соединение, а уже потом обращаемся к устройству. Для того чтобы получить сообщение от устройства перед началом опроса, необходимо держать соединение активным.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: LoRa2TCP
Добрый день!
Я обновил прошивку до 2.2 на ряде СИ-13. При этом перестал работать прозрачный режим опроса. В admin tool видно, что пакет (0410030898000244c5) опроса удалённого устройства отправляется на СИ-13, далее модем опрашивает подключенный по modbus прибор и выдаёт пакет с данными (0d00090009000110030441d10704bcc4) на сервер. Но этот пакет не читает LoRa2TCP. При этом LoRa2TCP нормально работает с старой прошивкой VEGA SI-13 232 1.2EU.
Я обновил прошивку до 2.2 на ряде СИ-13. При этом перестал работать прозрачный режим опроса. В admin tool видно, что пакет (0410030898000244c5) опроса удалённого устройства отправляется на СИ-13, далее модем опрашивает подключенный по modbus прибор и выдаёт пакет с данными (0d00090009000110030441d10704bcc4) на сервер. Но этот пакет не читает LoRa2TCP. При этом LoRa2TCP нормально работает с старой прошивкой VEGA SI-13 232 1.2EU.
Вячеслав Михайлов
Re: LoRa2TCP
Добрый день!
На новой прошивке устройства, изменен протокол обмена, в связи с чем опрос не проходит.
Под новый протокол обмена у наc в данный момент идет разработка, ориентировочный срок разработка около двух недель.
Напишите нам к тому времени с запросом на support@vega-absolute.ru
На новой прошивке устройства, изменен протокол обмена, в связи с чем опрос не проходит.
Под новый протокол обмена у наc в данный момент идет разработка, ориентировочный срок разработка около двух недель.
Напишите нам к тому времени с запросом на support@vega-absolute.ru
Re: LoRa2TCP
Я правильно понимаю, что у меня таже проблема. Мы отправляем 51 00 3C 20, а в сторону прибора уходит 04 51 00 3C 20?
Re: LoRa2TCP
Добрый день!
Отправляется все верно, согласно протоколу обмена:
Пакет с данными для передачи в интерфейс RS-232 или RS-485 передаётся на порт 2
1 байт - тип пакета 04
..массив - данные