Конвертер ВЕГА ТП-11. Выходы типа "открытый коллектор"

LoRa, LoRaWAN, Вега Smart
Ответить
Алексей
Мимо проходил
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт, 28 июн 2019 21:19

Конвертер ВЕГА ТП-11. Выходы типа "открытый коллектор"

Сообщение Алексей » Пт, 28 июн 2019 21:23

Уважаемые представители ВЕГА-абсолют, приведите, пожалуйста, пример применения устройства ТП-11 для управления другими внешними устройствами с помощью выходов типа "открытый коллектор".
Заранее спасибо.

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: Конвертер ВЕГА ТП-11. Выходы типа "открытый коллектор"

Сообщение Support » Вт, 02 июл 2019 10:48

Добрый день!

Представим что наша ТП-11 стоит на емкости с жидкостью, например цистерна с водой, например на стройке. На интерфейс 4-20 мА мы "повесили" датчик уровня жидкости, а на управляющий выход, электромеханический кран (через реле, если требуется увеличение нагрузки), который открывает или перекрывает подачу воды в цистерну. Используя IOT Vega Pulse, оператор данной сети следит за уровнем жидкости в цистерне и при необходимости (например достижение верхнего порога - перелив) отправляет команду на управляющий выход. ТП-11 получив команду, замыкает указанный выход, тем самым перекрывая подачу воды с помощью электромеханического крана.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

Аватара пользователя
Boris.M
Мимо проходил
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт, 04 июл 2019 17:32

Re: Конвертер ВЕГА ТП-11. Выходы типа "открытый коллектор"

Сообщение Boris.M » Чт, 04 июл 2019 18:34

На ТП-11 при питании от батареи,выходы в выключенном состоянии 0В,
а при питании 24В, на выключенных выходах 2.5В.
Так и должно быть или это у меня что то не так с ТП-11?

Аватара пользователя
Support
Техническая поддержка
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт, 11 июн 2019 15:14

Re: Конвертер ВЕГА ТП-11. Выходы типа "открытый коллектор"

Сообщение Support » Пн, 08 июл 2019 12:14

Добрый день!

Так и должно быть. Данный эффект проявляется из-за особенности построения выходного каскада.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135

Ответить