Добрый день!
Сколько электросчетчиков можно подсоединить к одному СИ-13-485?
Сколько электросчетчиков можно подсоединить к одному СИ-13-485?
Re: СИ-13-485
Добрый день!
В режиме самостоятельного опроса, до 6 счетчиков Меркурий 20x. В режиме прозрачного радиоканала количество подключаемых устройств ограничено стандартом RS-485 (до 32 приёмопередатчиков в одном сегменте сети). Во избежание каких-либо проблем рекомендуем придерживаться этого ограничения.
В режиме самостоятельного опроса, до 6 счетчиков Меркурий 20x. В режиме прозрачного радиоканала количество подключаемых устройств ограничено стандартом RS-485 (до 32 приёмопередатчиков в одном сегменте сети). Во избежание каких-либо проблем рекомендуем придерживаться этого ограничения.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13-485
Здравствуйте.
Возможна ли организация опроса сами конвертором других устройств по протоколу Modbus, кроме Меркурий 20Х?
В программе LoRaWAN конфигуратор, на вкладке Вега СИ-13 в самом низу есть блок "Настройки Modbus".
В нем можно настроить параметры работы с Модбас, а также регистры для опроса.
В документации на этот блок описания нет.
Для чего он предназначен? Для тестового опроса какого-нибудь устройства или для самостоятельного опроса(самим конвертером) и дальнейшей отправки данных по сети LoraWan?
Возможна ли организация опроса сами конвертором других устройств по протоколу Modbus, кроме Меркурий 20Х?
В программе LoRaWAN конфигуратор, на вкладке Вега СИ-13 в самом низу есть блок "Настройки Modbus".
В нем можно настроить параметры работы с Модбас, а также регистры для опроса.
В документации на этот блок описания нет.
Для чего он предназначен? Для тестового опроса какого-нибудь устройства или для самостоятельного опроса(самим конвертером) и дальнейшей отправки данных по сети LoraWan?
Re: СИ-13-485
Добрый день!
Все верно, данный функционал реализован для тестируемой прошивки версии 1.0, позволяет самостоятельно опрашивать устройство "на месте".
Дополнительно есть возможность указать определенную команду, которую СИ-13 будет отправлять в интерфейс по периоду сбора информации.
Данную прошивку предоставляем на тесты. Обращаю Ваше внимание на то, что возможны серьезные ошибки в работе устройства. на данный момент, партнеры привлеченные к тестированию отрицательных отзывов о данной прошивке, не направляли.
Dmitry писал(а): ↑Ср, 28 авг 2019 19:54Здравствуйте.
Возможна ли организация опроса сами конвертором других устройств по протоколу Modbus, кроме Меркурий 20Х?
В программе LoRaWAN конфигуратор, на вкладке Вега СИ-13 в самом низу есть блок "Настройки Modbus".
В нем можно настроить параметры работы с Модбас, а также регистры для опроса.
В документации на этот блок описания нет.
Для чего он предназначен? Для тестового опроса какого-нибудь устройства или для самостоятельного опроса(самим конвертером) и дальнейшей отправки данных по сети LoraWan?
Все верно, данный функционал реализован для тестируемой прошивки версии 1.0, позволяет самостоятельно опрашивать устройство "на месте".
Дополнительно есть возможность указать определенную команду, которую СИ-13 будет отправлять в интерфейс по периоду сбора информации.
Данную прошивку предоставляем на тесты. Обращаю Ваше внимание на то, что возможны серьезные ошибки в работе устройства. на данный момент, партнеры привлеченные к тестированию отрицательных отзывов о данной прошивке, не направляли.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13-485
Спасибо за Ваш ответ!
Т.о. получается что что этот конвертер по 485 интерфейсу может работать только с Меркурий 20Х.
А в режиме " прозрачного радиомодема" может работать только с IOT Vega Server.
Т.о. получается что что этот конвертер по 485 интерфейсу может работать только с Меркурий 20Х.
А в режиме " прозрачного радиомодема" может работать только с IOT Vega Server.
Re: СИ-13-485
Как это? Он в любом режиме будет работать с IOT VEGA Server 
К нему можно подключать любое устройство под RS-485 - я в соседнем посте писал - у меня через него работает метеостанция МК-26, работал счетчик "Энергомера", собираемся в ближайшее время запустить ультразвуковые расходомеры (как их смонтируют и настроят в локале).
Следует иметь в виду, что хоть для 232 хоть для 485 модификации это не настоящий прозрачный модем - передача идет не сплошным потоком а пакетами.

К нему можно подключать любое устройство под RS-485 - я в соседнем посте писал - у меня через него работает метеостанция МК-26, работал счетчик "Энергомера", собираемся в ближайшее время запустить ультразвуковые расходомеры (как их смонтируют и настроят в локале).
Следует иметь в виду, что хоть для 232 хоть для 485 модификации это не настоящий прозрачный модем - передача идет не сплошным потоком а пакетами.
Re: СИ-13-485
Добрый день!
1. Подключаем счетчики указанной серии и опрашиваем в режиме самостоятельного опроса. В этом случае, СИ-13 "знает" протокол обмена указанных счетчиков и "умеет" считывать показания по тарифам и сумму. Данные отправляются на сервер с указанным периодом сбора/передачи, также Pulse "умеет" отображать эти данные в удобном для пользоватея виде.
2. Прозрачный радиоканал. Подключаемся к устройству протокол обмена которого СИ-13 не знает. Организовываем прозрачный радиоканал, схема следующая: устройство N <-> СИ-13 <-> IOT Vega Server <-> Vega LoRa2TCP <-> Ваше ПО которое знает протокол обмена устройства N. Ваше ПО формирует запрос, который транслируется через указанный выше путь в устройство N, аналогично, устройство N отвечает и данные возвращаются в Ваше ПО.
3. Имея СИ-13, на борту которого установлена (на данный момент тестовая) прошивка версии 1.0, мы можем опрашивать устройтсво по протоколу ModBus, считывая определённые регистры. Этот способ как и первый, происходит в режие самостоятельного опроса, данные отправляются на сервер в рядовом пакете. На данный момент "достать" их можно напрямую из БД или своим ПО, через API.
СИ-13-232/485 работа с интерфейсом:
1. Подключаем счетчики указанной серии и опрашиваем в режиме самостоятельного опроса. В этом случае, СИ-13 "знает" протокол обмена указанных счетчиков и "умеет" считывать показания по тарифам и сумму. Данные отправляются на сервер с указанным периодом сбора/передачи, также Pulse "умеет" отображать эти данные в удобном для пользоватея виде.
2. Прозрачный радиоканал. Подключаемся к устройству протокол обмена которого СИ-13 не знает. Организовываем прозрачный радиоканал, схема следующая: устройство N <-> СИ-13 <-> IOT Vega Server <-> Vega LoRa2TCP <-> Ваше ПО которое знает протокол обмена устройства N. Ваше ПО формирует запрос, который транслируется через указанный выше путь в устройство N, аналогично, устройство N отвечает и данные возвращаются в Ваше ПО.
3. Имея СИ-13, на борту которого установлена (на данный момент тестовая) прошивка версии 1.0, мы можем опрашивать устройтсво по протоколу ModBus, считывая определённые регистры. Этот способ как и первый, происходит в режие самостоятельного опроса, данные отправляются на сервер в рядовом пакете. На данный момент "достать" их можно напрямую из БД или своим ПО, через API.
Специалист технической поддержки
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
ООО "Вега-Абсолют"
тел. 8-800-550-41-35
тел. +7 (383) 206 4135
Re: СИ-13-485
Спасибо большое, за Ваш ответ, теперь всё встало на свои места.Support писал(а): ↑Вс, 01 сен 2019 11:47Добрый день!
СИ-13-232/485 работа с интерфейсом:
1. Подключаем счетчики указанной серии и прашиваем в режиме самостоятельного опроса. В этом случае, СИ-13 "знает" протокол обмена указанных счетчиков и "умеет" считывать показания по тарифам и сумму. Данные отправляются на сервер с указанным периодом сбора/передачи, также Pulse "умеет" отображать данные в удобном для пользоватея виде.
2. Прозрачный радиоканал. Подключаемся к устройству протокол обмена которого СИ-13 не знает. Организовываем прозрачный радиоканал, схема следующая: устройство N <-> СИ-13 <-> IOT Vega Server <-> Vega LoRa2TCP <-> Ваше ПО которое знает протокол обмена устройства N. Ваше ПО формирует запрос, который транслируется через указанный выше путь в устройство N, аналогично, устройство N отвечает и данные возвращаются в Ваше ПО.
3. Имея СИ-13, на борту которого установлена (на данный момент тестовая) прошивка версии 1.0, мы можем опрашивать устройтсво по протоколу ModBus, считывая определённые регистры. Этот способ как и первый, происходит в режие самостоятельного опроса, данные отправляются на сервер в рядовом пакете. На данный момент "достать" их можно напрямую из БД или своим ПО, через API.
Единственное, хочу уточнить, СИ-13-485 позволяет опрашивать 20 регистров Модбас (40 байт)?
Re: СИ-13-485
У меня СИ-13-485 опрашивает 55 регистров с плавающей точкой (112 байт), с учетом накладных расходов длина пакета 123 байта.